TPO 外露系統|片材型防水|防水百科|宅救補
TPO 外露系統
シートで覆う
- 正式名稱熱塑性聚烯烴
內容
適用
- RC 平屋頂、大面積屋面,需要高反射隔熱時
工法
施工方式
- 順水搭接,固定件壓在搭接範圍內被上片蓋住
基面處理
- 清潔整平,必要時鋪保護墊
底漆
- 密著工法(全面黏著):原廠指定專用底油,搭配原廠指定接著劑貼合
片材
- 強化型 TPO 膜(不含塑化劑、反射率高)
接縫
- 熱風焊接
- 焊縫以探針檢查
節點
- TPO 預製角、TPO 塗層鋼板收邊
- 立面上翻,收頭壓條固定並密封
注意
- TPO 不能溶劑焊,接縫以熱風焊為主,也有專用接著劑工法
- 焊接面要清潔;舊膜補焊需經清潔處理
- 焊接條件受氣溫與風速影響,需以試焊確認
- PVC 與 TPO 不能互焊
出處
標準・規範
- ASTM D6878/D6878M-26(美國)— TPO 片材用在外露單層屋面防水膜、要含補強織物;摘要寫接縫可「heat welded, fused, or adhesively bonded」
- 【北市教】(台灣)— TPO 防水薄片列為外露工法(機械式固定或密著工法),機械固定用壓條、壓碟、錨釘;密著用原廠指定專用底油及接著劑「(含相互搭接用)」
- 【題庫】(台灣)— 工作項目01第68題 TPO 主成分=聚烯烴系
- 【日標仕】(日本)— 其中一個種別的接合部只寫「熱風融着」(其他種別才寫熱風或溶劑),可佐證 TPO 類接縫不用溶劑焊、以熱風焊為主;但該種別對應哪種片材在該頁表格(圖片)讀不到,屬推定
學術資料
- Baskaran, B. A., Ko, S. K. P.(2006)〈Which is the Weakest Link? Wind Performance of Mechanically-attached Systems〉,RCI 21st International Convention Proceedings, pp. 29-39(NRC Canada)— TPO 機械固定系統,單邊焊時膜在壓片周圍撕裂,改為雙邊焊後抗風揭明顯提高。支持機械固定+熱風焊接縫是關鍵
- Keegan, J., Taylor, T. J.(2020)〈Testing Field-Aged TPO Roofs; Demonstrating Real-World Performance〉,IIBEC Interface, July 2020 — 舊 TPO 膜可補焊;強調施工時試焊與剝離檢查;引述 WSRCA 研究:老化多年的舊膜補焊前需以溶劑清潔去除氧化層;老化數年後仍保持較高的反射率。支持「以試焊確認」「舊膜補焊需經清潔處理」「高反射」
施工實績
- Floor & Decor 新店(美國加州 Gilroy,2025 報導)— Carlisle Sure-Weld 寬幅 TPO,RhinoBond 感應焊接固定(機械固定的一種,膜不穿孔)
- 航空引擎零件倉庫(美國奧克拉荷馬市,2023 年中開工,大型倉儲建物)— Carlisle FleeceBACK TPO(文中提到噴塗接著劑,推定為黏著式)
各出處說法比較
- ASTM D6878 摘要寫 TPO 可「heat welded, fused, or adhesively bonded to itself」;【北市教】TPO 密著工法以專用接著劑施作「(含相互搭接用)」;兩份資料都沒有提到溶劑焊。早期圖版曾寫「只能熱風焊」,本條依上述出處寫為「TPO 不能溶劑焊,接縫以熱風焊為主,也有專用接著劑工法」。