EPDM 外露系統|片材型防水|防水百科|宅救補

EPDM 外露系統

シートで覆う

  • 正式名稱三元乙丙橡膠

內容

適用

  • 屋面、需要耐低溫與耐候的位置

工法

施工方式

  • 大張鋪設,減少接縫
  • 片材需在放鬆攤平的狀態下黏著或固定

底漆

  • 接縫專用底漆(底膠)

片材

  • EPDM 橡膠膜(耐候、耐低溫)

接縫

  • 接縫膠帶或專用接著劑(硫化橡膠不能熱焊)
  • T 字接縫加貼補強片

節點

  • 未硫化 EPDM 收邊片、預製管套
  • 立面上翻,收頭壓條固定並密封

注意

  • 接著劑需在溶劑揮發至指觸乾時貼合
  • 避免接觸油類、溶劑與瀝青類材料
  • 鬆鋪壓重需考慮屋面荷重

出處

標準・規範

  • ASTM D4637/D4637M-15(2021)e1(美國)— EPDM 加硫橡膠片材,分無補強、內補強、背襯三型;現場安裝設計不在範圍內
  • 【北市教】(台灣)— EPDM 防水薄片列為外露工法(機械式固定或密著工法);密著用氯丁橡膠(chloroprene)專用接著劑,搭接也用專用接著劑;機械固定用壓條、壓碟、錨釘
  • 【題庫】(台灣)— 工作項目04第50題 加硫橡膠系列=EPDM(三元乙丙烯);第22題訂有加硫橡膠的搭接寬度
  • ANSI/SPRI RP-4(美國,壓重式單層屋面設計,見 SPRI 標準清單)— 支持「鬆鋪壓重」是有標準的做法

學術資料

  • Rossiter, W. J. Jr., Vangel, M., Kraft, K. M.(1998)〈Performance of tape-bonded seams of EPDM membranes: factors affecting creep-rupture response〉,Xth Congress of the International Waterproofing Association(NIST)— 調查多個膠帶接縫屋頂,現場表現良好;乾淨、上底膠的 EPDM 膠帶接縫可達實驗室強度。支持「接縫膠帶+專用底膠」
  • 【建研145】(日本,研究機構報告)— 機械的固定工法平場固定螺絲問題「加硫ゴム、熱可塑性エラストマー系シート(TPE)のみで発生」;列有加硫ゴム系的參考使用年限

施工實績

  • Sandy Cove Hotel 婚宴館(英國 Devon)— Firestone RubberGard EPDM,全面黏著
  • Three Capital Quarter(英國 Cardiff)— Firestone RubberGard EPDM,上面再放支墊與鋪面板(文章沒寫固定方式)

相關服務:屋頂防水、外牆防水

EPDM 外露系統

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?