EPDM 外露系統|片材型防水|防水百科|宅救補
EPDM 外露系統
シートで覆う
- 正式名稱三元乙丙橡膠
內容
適用
- 屋面、需要耐低溫與耐候的位置
工法
施工方式
- 大張鋪設,減少接縫
- 片材需在放鬆攤平的狀態下黏著或固定
底漆
- 接縫專用底漆(底膠)
片材
- EPDM 橡膠膜(耐候、耐低溫)
接縫
- 接縫膠帶或專用接著劑(硫化橡膠不能熱焊)
- T 字接縫加貼補強片
節點
- 未硫化 EPDM 收邊片、預製管套
- 立面上翻,收頭壓條固定並密封
注意
- 接著劑需在溶劑揮發至指觸乾時貼合
- 避免接觸油類、溶劑與瀝青類材料
- 鬆鋪壓重需考慮屋面荷重
出處
標準・規範
- ASTM D4637/D4637M-15(2021)e1(美國)— EPDM 加硫橡膠片材,分無補強、內補強、背襯三型;現場安裝設計不在範圍內
- 【北市教】(台灣)— EPDM 防水薄片列為外露工法(機械式固定或密著工法);密著用氯丁橡膠(chloroprene)專用接著劑,搭接也用專用接著劑;機械固定用壓條、壓碟、錨釘
- 【題庫】(台灣)— 工作項目04第50題 加硫橡膠系列=EPDM(三元乙丙烯);第22題訂有加硫橡膠的搭接寬度
- ANSI/SPRI RP-4(美國,壓重式單層屋面設計,見 SPRI 標準清單)— 支持「鬆鋪壓重」是有標準的做法
學術資料
- Rossiter, W. J. Jr., Vangel, M., Kraft, K. M.(1998)〈Performance of tape-bonded seams of EPDM membranes: factors affecting creep-rupture response〉,Xth Congress of the International Waterproofing Association(NIST)— 調查多個膠帶接縫屋頂,現場表現良好;乾淨、上底膠的 EPDM 膠帶接縫可達實驗室強度。支持「接縫膠帶+專用底膠」
- 【建研145】(日本,研究機構報告)— 機械的固定工法平場固定螺絲問題「加硫ゴム、熱可塑性エラストマー系シート(TPE)のみで発生」;列有加硫ゴム系的參考使用年限
施工實績
- Sandy Cove Hotel 婚宴館(英國 Devon)— Firestone RubberGard EPDM,全面黏著
- Three Capital Quarter(英國 Cardiff)— Firestone RubberGard EPDM,上面再放支墊與鋪面板(文章沒寫固定方式)