傳統油毛氈系統|片材型防水|防水百科|宅救補

傳統油毛氈系統

シートで覆う

  • 正式名稱氧化(吹製)瀝青+原紙・玻纖氈

內容

適用

  • 屋頂覆蓋層(傳統工法)

工法

  • 熱工法:熱熔瀝青與油毛氈逐層交疊(俗稱「五皮」「三油兩氈」)
  • 絕緣工法:最下層鋪「穿孔油毛氈」,只在孔洞處黏著基面

施工方式

  • 熱瀝青與油毛氈交替疊合成多層
  • 順水搭接,高處片材壓在低處片材之上

底漆

  • 冷底油(溶劑型瀝青)
  • 冷底油乾燥後才澆熱瀝青

片材

  • 油毛氈紙(紙胎)、玻纖油毛氈
  • 織物油毛氈
  • 抗拉油毛氈(「五皮抗拉油毛氈工法」各層與熱瀝青交替鋪設)
  • 穿孔油毛氈(絕緣工法最下層)

接縫

  • 搭接處以熱瀝青黏合,上下層錯縫

節點

  • 落水頭、轉角以抗拉油毛氈加強
  • 陰角需做成圓角或斜角
  • 立面上翻,收頭壓條固定或嵌入凹槽並封口

上層

  • 保護砂漿、隔熱磚、壓重層

注意

  • 絕緣工法要配置「脫氣筒」
  • 熱瀝青施工要注意用火安全
  • 瀝青加熱要控溫,過熱會劣化、起火
  • 基面乾燥,雨天不施工
  • 上層做好前避免踩踏、堆料

出處

標準・規範

  • 【題庫】(台灣)— 工作項目01第1題一般油毛氈基材=原紙;第2題屋頂覆蓋層適用「瀝青油毛氈熱工法系」;第6題絕緣工法=防水層浮貼於樓版之工法;第13題外露型與絕緣工法並用要脫氣筒;第16題熱瀝青與油毛氈交替疊合的組成;工作項目04第97題熱工法用的穿孔油毛氈較厚、孔徑較小;第82題油毛氈須做隔熱或保護層
  • 【北市教】(台灣)— 有保護層工法含「五皮抗拉油毛氈工法」:以熱溶瀝青當貼著材,與抗拉油毛氈交替鋪設;提醒熔化瀝青高溫危險、有臭味;CNS 10416 抗拉油毛氈。支持「抗拉油毛氈用於五皮工法各層」
  • ASTM C981-20(美國)— 全面黏著組合式瀝青防水膜(built-up)設計指南,層間澆瀝青,並包含試水與保護板的設計
  • 【BCJ256】日本建築センター技術審查證明(認證文件,非學術;有效至 2029-09-25)— 「省エネ型絶縁通気熱工法」:最下層用部分黏著改質瀝青片材,其上用低臭熱瀝青,減少熔瀝青用油。支持熱工法+絕緣做法仍在使用並有改良

學術資料

  • 【建研145】(研究機構報告)日本建築研究所(2013)— アスファルト防水列為主要防水種類並做耐久性評估

相關服務:屋頂防水、外牆防水

傳統油毛氈系統

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?