改質瀝青捲材覆蓋系統|片材型防水|防水百科|宅救補

改質瀝青捲材覆蓋系統

シートで覆う

  • 正式名稱SBS 改質瀝青

內容

適用

  • 屋頂、地下室外牆、地下室頂板覆蓋層
  • 地下室外牆做在迎水面

工法

施工方式

  • 依設計單層或多層搭接
  • 順水搭接(高處壓低處)、錯縫

底漆

  • 瀝青底油

片材

  • PE 膜面或砂面捲材(上面要做保護層)

接縫

  • 搭接熱熔或自黏
  • 邊緣壓實,搭接處要有瀝青溢出

節點

  • 轉角、管根、落水頭加貼加強片
  • 外牆上緣收頭壓條固定並密封

上層

  • 保護砂漿、隔熱層;地下室為保護板加回填土

注意

  • 回填土中的石塊易刺破防水層,需有保護層
  • 熱熔工法使用明火,要注意用火安全
  • 基面乾燥,雨天不施工

出處

標準・規範

  • 【北市教】(台灣)— 有保護層工法含「雙層改質瀝青防水氈(烘烤工法)」
  • GB 18242-200× 草案(中國,草案非正式版)— 用途為工業與民用建築屋面及地下工程;細砂面捲材用於地下工程;下表面可為細砂或 PE 膜。支持「屋頂、地下室」「PE 膜面或砂面」
  • 【桃07550】(台灣)— 烘烤工法、常溫工法、訂有搭接寬度與鋪設方向(順水)、雨天不施工
  • 【滬DG】(中國)— 熱熔、冷粘、自粘法定義;上下層不應相互垂直

學術資料

  • 【建研145】(研究機構報告)日本建築研究所 — 只涵蓋屋頂用改質瀝青片材的耐久性,沒有地下室用途
  • 張立、范浩然、王婧(2024)〈非固化塗料與SBS卷材複合防水施工技術研究〉,施工技術(中英文)53(13):127–130 — 地下室頂板以非固化橡膠瀝青塗料搭配 SBS 自黏捲材複合防水,可改善捲材開裂與竄水,提高捲材與基層的黏結。支持「塗膜與捲材複合」與適用「地下室頂板覆蓋層」(另見成膜型防水「非固化橡膠瀝青系統」) — DOI 10.7672/sgjs2024130127