預鋪反黏系統|片材型防水|防水百科|宅救補
預鋪反黏系統
シートで覆う
- 正式名稱HDPE 高密度聚乙烯+自黏膠層
內容
適用
- 新建地下室底板、外牆(迎水面)
工法
- 預鋪反黏工法:片材預先鋪設,由後澆的結構混凝土與膠面咬合
- 名稱由來:「預鋪」指在結構混凝土澆置前先鋪好片材;「反黏」指由後澆的混凝土反過來與片材膠面黏結,而不是把片材黏到既有基面上
- 混凝土澆置硬化後與膠層咬合,防止水沿片材與結構之間竄流;可用於潮濕基面
施工方式
- 鋪在墊層或擋土牆側,膠面朝向要澆置的一側
基面處理
- 墊層平整即可,不需乾燥、不需底漆
- 不可積水,清除尖銳突出物
片材
- HDPE 片材+特殊自黏膠層
接縫
- 自黏搭接帶
- 用片材預留自黏邊搭接,滾壓密合
節點
- 樁頭、穿牆管用配套止水材加強
- 底板與外牆轉角以預留片材與外牆片材搭接
上層
- 直接澆置底板或外牆結構混凝土
注意
- 只能在結構施工時做,既有建物無法補做
- 綁紮鋼筋時片材易受損,澆置混凝土時片材需完整無破損
- 膠面要保持清潔,避免泥水污染影響咬合
出處
標準・規範
- GB/T 23457-2017《預鋪防水卷材》(中國)— 適用以塑膠、瀝青或橡膠為主、能與後澆混凝土黏結的捲材,一面有自黏膠、表面做防黏處理
廠方說法
- GCP PREPRUFE 300R & 160R 原廠技術資料(美國廠商文件,非標準,僅供佐證)— HDPE 厚膜+壓敏膠+保護塗層;基面「does not need to be dry, but standing water must be removed」;水平面 HDPE 面朝基層、膠面朝澆置面;立面混凝土直接澆在膠面;訂有自黏搭接邊寬度;綁筋、澆置前片材需完整無破損
施工實績
- (廠商發布案例)Warsaw Spire(波蘭華沙)— PREPRUFE 300R,多層地下停車場,大面積使用,混凝土與膜黏結防止竄水
相關服務:外牆防水