PVC・TPO 覆蓋系統|片材型防水|防水百科|宅救補
PVC・TPO 覆蓋系統
シートで覆う
- 正式名稱聚氯乙烯・熱塑性聚烯烴
內容
適用
- 綠屋頂、地下室頂板
工法
- 「鬆鋪(壓重)工法」
施工方式
- 順水搭接,片材鬆鋪,周邊與節點固定
基面處理
- 「隔離層」不織布
片材
- 耐根穿刺型 PVC・TPO 膜(詳見〈防根層・耐根穿刺層〉)
接縫
- 熱風焊接
- 焊縫以探針檢查
節點
- 立面上翻高過覆土面,收頭壓條固定並密封
- 落水頭、排水口用預製配件
上層
- 由下而上為保護不織布、「排水板」、過濾不織布、覆土;或以卵石、混凝土壓重
注意
- 覆土、卵石或混凝土壓重需確認結構荷重
- PVC 與 TPO 不能互焊
- PVC 不可直接接觸瀝青或保麗龍
- 覆土機具易刺破片材,需有保護層
出處
標準・規範
- ANSI/SPRI RP-4(美國,壓重式單層屋面)、ANSI/SPRI RP-14(美國,植生屋面抗風設計;2016 版只適用黏著式膜)— 支持「鬆鋪壓重」「綠屋頂」有標準可循
- GB 12952-201× 報批稿(中國,草案)— PVC 捲材分外露與非外露使用,非外露不要求人工氣候老化
學術資料