聚氨酯灌注系統|密封止水型防水|防水百科|宅救補
聚氨酯灌注系統
すき間をふさぐ
- 正式名稱聚氨酯灌注材(俗稱發泡劑)
內容
適用
- 正在滲水、流水的裂縫與結構縫急堵
- 施工縫、伸縮縫、管根滲水
基面處理
- 表面裂縫以封縫材封閉,避免灌注材外流
- 灌注位置依裂縫走向與水路規劃
施工方式
- 鑽孔埋設灌注針(俗稱止水針頭,附單向閥),或在裂縫表面黏貼灌注座
- 以灌注機將材料灌入裂縫
- 灌注孔與表面需修補復原
主材
- 親水型 PU(遇水發泡、彈性)
- 疏水型 PU(發泡穩定、收縮小)
搭配
- 表面另需防水層
- 需要結構補強時,另評估相關結構補強用灌注材
限制
- 屬止水,不是結構補強
- 親水型乾燥後可能收縮
- 壓力過高可能撐裂結構,或讓水轉移到旁邊漏
- 不能取代整面防水層
出處
標準・規範
- ASTM D8109-17(2024)〈Standard Guide for Waterproofing Repair of Concrete by Chemical Grout Crack Injection〉(美國)— 混凝土牆、版裂縫漏水的化學灌注止水:材料選擇、施工與檢查;灌注材包含親水型與疏水型 PU(發泡或凝膠);本指南不含環氧與顆粒型灌注材(支持「親水型、疏水型 PU」「屬止水,不是結構補強」);用語定義:灌注口可以是鑽孔後裝上灌注針(packer),或直接黏貼、裝在裂縫表面的灌注座;灌注針是插入鑽孔或裂縫的錐形或膨脹式塞子,附單向閥防止灌注材回流(支持「鑽孔埋設灌注針(附單向閥),或在裂縫表面黏貼灌注座」)
- ISO/TR 16475:2020〈General practices for the repair of water-leakage cracks in concrete structures〉(國際)— 混凝土結構漏水裂縫選用灌注材的指引,第 6.5 節為 PU 灌注材
廠方說法
- SikaFuko 型錄把 PU 樹脂列為灌注材的一類(只證明 PU 是灌注材)
學術資料
- 〈Wet-Dry Cyclic Behavior of a Hydrophilic Polyurethane Grout〉(2003),Grouting and Ground Treatment(ASCE Geotechnical Special Publication,作者未在頁面列出)— 親水型 PU 灌注材經反覆乾濕循環,追蹤重量與體積變化,找出影響膨脹與收縮的因素(支持「親水型乾燥後可能收縮」)— DOI 10.1061/40663(2003)75
施工實績
- (廠商發布案例)Prime Resins 案例頁(材料廠商)〈Hydrophilic grout seals tunnel leaks at last〉— 尼加拉瀑布遊船通道隧道(加拿大安大略省 Niagara Falls,業主 Niagara Parks Commission,年份未載):頂板與牆面裂縫長年滴水,以鑽孔灌注方式灌入低黏度親水型 PU(Prime Flex 900 XLV),灌注孔與表面以聚合物改質水泥材料修復;複查時裂縫已乾(支持「正在滲水的裂縫」「鑽孔埋設灌注針」「灌注孔與表面需修補復原」「親水型 PU」)