壓克力(丙烯酸)樹脂灌注系統|密封止水型防水|防水百科|宅救補
壓克力(丙烯酸)樹脂灌注系統
すき間をふさぐ
- 正式名稱丙烯酸凝膠
內容
適用
- 細微裂縫、背水面整面止水(簾幕灌注)
基面處理
- 表面裂縫需封縫,灌注位置依現場評估
施工方式
- 灌入結構背面土層或裂縫
主材
- 低黏度丙烯酸凝膠
作用
- 滲入細縫與土層後形成彈性凝膠,阻斷水路
搭配
- 表面另需防水層
限制
- 長期乾濕交替環境需評估
- 膠化時間要依現場水量調整
- 背面土層狀況會影響擴散範圍
- 需專用設備與專業評估
出處
標準・規範
- ASTM D8109-17(2024)(美國)— 裂縫化學灌注止水指南,灌注材包含 acrylics、acrylates、acrylamides;本指南不含簾幕灌注(curtain grouting)與預埋灌注管
- ISO/TR 16475:2020(國際)— 第 6.2 節為水性丙烯酸凝膠灌注材(acrylic gel grout)
- JC/T 2037-2010(中國建材行業標準)— 標準目錄頁英文名「Acrylate grout」(丙烯酸鹽灌漿材料);該頁摘要文字與標題不符,只引用標準號與名稱
廠方說法
- Sika 灌注管規範書列有「親水性丙烯酸酯樹脂」灌注材(用在灌注管,不是簾幕灌注)
學術資料
- Yan, D., Lai, L., Xiao, X., Zhang, L., Zhao, Z. & Zhao, J.(2023)〈Water Consolidation Performance of Acrylic-Polymer-Modified Materials and Their Concrete Impermeability Repair Characteristics〉,Gels 9(9):764 — 以甲基丙烯酸鈉、丙烯酸羥乙酯加交聯劑、促進劑的雙液丙烯酸鹽灌注材做實驗:凝膠遇水膨脹、固結砂體並降低透水;凝結時間隨促進劑、起始劑用量改變;丙烯酸系灌注材硬化物容易乾燥收縮而再漏水,加苯丙乳液可減少收縮;沿裂縫灌注的砂漿試體可承受相當水壓;作者註明為實驗室試驗,未含現場施工(支持「形成彈性凝膠,阻斷水路」「膠化時間要調整」「長期乾濕交替環境需評估」)— DOI 10.3390/gels9090764
施工實績
- (廠商發布案例)Prime Resins 案例頁(材料廠商)— Bronx 17 層公寓地下室簾幕灌注(美國紐約,2015):從牆後和地板下灌丙烯酸酯樹脂(AR 800),做成連續止水幕,完工後牆面和地面都乾了(支持「背水面整面止水(簾幕灌注)」「灌入結構背面土層」)