- 正式名稱附止水環的穿牆套管(鋼管套管焊止水環,或套管外纏止水材)
內容
適用
- 地下室外牆、水池池壁等接觸地下水的管線穿越處(新建時預埋)
施工方式
- 套管在混凝土澆置前依設備圖預埋定位,固定於鋼筋
- 鋼管套管的止水環為全周連續焊接
- 外纏止水材的套管,止水材需連續包覆、接頭重疊,依止水材廠商規定
- 套管端部與混凝土之間預留密封膠的填縫空間
主材
- 焊有止水環的鋼管套管
- 外纏止水材的套管
作用
- 阻斷地下水沿套管外壁滲入的路徑
搭配
- 管線與套管之間、套管與混凝土之間的縫,另以止水材或密封膠封住
- 可與相關遇水膨脹止水材併用
限制
- 必須在結構施工時預埋,既有建物改用管周灌注止水(見節點處理「地下室穿牆管」)
- 止水環焊接不連續,會留下漏水路徑
- 止水材纏太多時,遇水膨脹可能損傷混凝土
出處
業界資料(非學術)
- 日本建設業連合會 設備專門部會〈設備工事ポイントシート 3-1 地中外壁貫通〉(2019 制定;建築版 2020 初版)— 地中外壁的套管要處理「結構體與套管之間」「套管與配管、電線管之間」兩處縫的止水,否則地下水會從套管浸入;套管做法有「鋼管附止水環(つば付)套管」與「套管外纏止水材」兩種;止水環為全周焊接;止水材為重疊纏繞,詳細依止水材廠商規定,纏太多會因混凝土水分膨脹而損傷結構;套管端部與結構體之間預留密封材的填縫空間,兩處縫以密封材封住(支持本條正式名稱、主材、施工方式、搭配與限制)