虹吸排水|節點處理|防水百科|宅救補

虹吸排水

取り合いを見る

  • 正式名稱虹吸式屋面雨水排水系統(siphonic roof drainage)

內容

定義

  • 屋面雨水排水的一種設計:使用系統專用的落水頭,大雨時讓管內充滿水,形成虹吸作用加快排水;一般重力式排水管內是水與空氣混合流動

適用

  • 大面積屋面,如廠房、倉庫、大型公共建築

施工方式

  • 管徑、管路與落水頭位置依水力計算設計,落水頭用系統配套的專用型

搭配

  • 虹吸專用落水頭
  • 系統配套管材

限制

  • 雨量不夠大時不會形成虹吸,以一般重力流排水
  • 依水力計算設計,事後更改管路或落水頭會影響排水效果

注意

  • 落水頭周邊的防水層收頭與補強,做法同一般落水頭(見節點處理「落水頭・排水孔」)
  • 落水頭被落葉、垃圾堵住時排水能力會明顯下降,要定期清理
  • 溢流口或溢流系統的設置,依相關技術規程與設計圖說

出處

標準・規範

  • CECS 183-2015〈虹吸式屋面雨水排水系統技術規程〉(中國工程建設標準化協會,英文名 Technical specification for siphonic drainage system of roof,2015-04-17 發布、2015-08-01 實施,取代 CECS 183-2005)— 支持「虹吸式屋面雨水排水系統」為正式名稱、有專門技術規程
  • ASTM F2021-17〈Standard Guide for Design and Installation of Plastic Siphonic Roof Drainage Systems〉(美國)— 範圍為塑膠管虹吸式屋面排水系統的設計與安裝考量;系統內部運轉壓力通常低於大氣壓。支持「管內滿流形成虹吸(負壓)」「依設計施作」

業界資料(非學術)

  • 殷敏(2024)〈虹吸式屋面雨水排水系統有關技術問題探討〉,中國建築防水 2024(1):51–53(作者任職建材公司,業界期刊)— 比較 CECS 183 的 2005 與 2015 版,討論溢流口與溢流系統、大匯水面積時的系統數量、最小管徑、管徑變徑位置等— DOI 10.15901/j.cnki.1007-497x.2024.01.011

學術資料

  • Arthur S.、Swaffield J. A.(2001)〈Siphonic roof drainage: Current understanding〉,Urban Water 3(1–2):43–52 — 1995 年以來,英國政府與業界投入大量研究虹吸式屋面排水系統的水力性能,本文彙整當時的研究成果與對既有系統的影響 — DOI 10.1016/S1462-0758(01)00021-8

相關服務:屋頂防水

虹吸排水

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?