浴缸・淋浴區周邊|節點處理|防水百科|宅救補

浴缸・淋浴區周邊

取り合いを見る

  • 補充說明浴室(浴缸、淋浴間、淋浴拉門下方)

內容

常見漏點

  • 浴缸與牆面、地面交界的收邊膠老化、開裂
  • 安裝浴缸時打壞牆面或地面的防水層
  • 淋浴區牆面防水上翻高度不足,水從牆面磁磚縫滲入
  • 淋浴拉門下方砂漿層連通,水往乾區或門外擴散
  • 浴缸排水、溢水口接頭漏水

處理方向

  • 需排除浴缸排水、溢水口與給水管本身漏水的可能
  • 浴缸背後牆面與下方地面的防水層,要在浴缸安裝前就完整並經試水確認
  • 淋浴區牆面防水上翻到足夠高度,並與地面防水連續
  • 防水層延伸到貼磚範圍邊緣,穿越管線周邊包覆補強
  • 淋浴拉門下方做止水墩,把內外砂漿層隔開
  • 浴缸與磁磚交界留縫,以密封膠收邊

搭配材料

  • 相關覆蓋型防水塗料(柔性)
  • 補強材(交界補強)
  • 相關防霉密封膠(浴缸與磁磚交界)
  • 水泥系材料(止水墩)

注意

  • 收邊膠只是輔助,主要防水在磁磚下方的防水層
  • 浴缸裝好後,背後牆面很難補做防水

相關詞條

出處

業界資料(非學術)

  • Michael Byrne(2025)〈Tiling a Flangeless Tub〉,JLC(美國業界雜誌)— 液態防水膜(符合 ANSI A118.10)塗在貼磚底層上,底層邊緣與穿越底層的管線周邊也要塗佈;底層下緣與浴缸上緣之間要留縫,以矽酮密封膠填縫;磁磚與浴缸交界要留伸縮縫 → 支持「防水層包到貼磚底層邊緣與穿越管線周邊」「浴缸與磁磚交界留縫,以密封膠收邊」
  • Meehan(2016)〈Preventing Leaks in Tiled Showers〉,Journal of Light Construction(業界雜誌)—「Tile isn't a waterproof surface and neither is the mudbase」,淋浴間要在砂漿層與磁磚下方鋪專用防水膜 → 支持「收邊膠只是輔助,主要防水在磁磚下方的防水層」
  • PRO360〈浴室止水墩施工〉服務說明 — 止水墩設在浴室門檻與淋浴拉門位置,把浴室內外地板下的水泥砂漿層分隔開 → 支持「淋浴拉門下方做止水墩,把內外砂漿層隔開」

學術資料

  • 鄧琳久〈室內浴廁防水材料與施工之研究〉,中國科大建築所,TSCE 第17屆論文集(台灣)— 浴室漏水點在地板接縫、浴缸固定時打壞牆面、管線、落水頭周邊、門檻;廚房衛浴防水應做到牆體最頂端 → 支持「安裝浴缸時打壞牆面或地面的防水層」「淋浴區牆面防水上翻到足夠高度」