屋脊・泛水板|節點處理|防水百科|宅救補

屋脊・泛水板

取り合いを見る

  • 補充說明鐵皮屋頂、斜屋頂・瓦屋面、屋面與牆面交界

內容

常見漏點

  • 屋脊蓋板搭接處、固定螺絲孔
  • 屋脊蓋板與浪板波形之間的空隙,風雨從縫隙吹入
  • 泛水板太短、覆蓋寬度不足,雨水沿牆流入
  • 泛水板上緣與牆面交界打膠老化開裂
  • 瓦屋面脊瓦鬆動、屋脊灰漿龜裂

處理方向

  • 蓋板、泛水板覆蓋寬度不足時加長或更換
  • 蓋板與浪板之間的空隙,用貼合波形的軟邊或止水墊封住
  • 搭接處順水方向搭接並以螺絲固定,不能只靠密封膠
  • 泛水板上緣以壓條固定或嵌入凹槽並封口
  • 鏽蝕螺絲與防水墊片一併更換
  • 瓦屋面:鬆動脊瓦復位固定,龜裂灰漿修補,瓦下防水墊在屋脊處要搭接連續

搭配材料

  • 相關防水膠帶
  • 相關彈性密封膠
  • 浪板止水墊(填塞材)
  • 附防水墊片的螺絲
  • 收頭壓條

注意

  • 屋脊、斜面作業要做好高處安全防護

相關詞條

出處

標準・規範

  • ハウスプラス《リフォーム工事 設計施工基準》第9條(日本,住宅瑕疵保險法人)— 瓦下防水墊(下葺き材)在屋脊和天溝兩側各要搭接足夠寬度;斜屋頂與牆交界,防水要沿牆上翻,並高出泛水(雨押え)上緣 → 支持「瓦下防水墊在屋脊處要搭接連續」「泛水板太短、覆蓋寬度不足,雨水沿牆流入」

廠方說法

  • Gaco《GacoFlex S2100 over Metal Roof》(廠商施工規範)— 金屬屋面上鬆的螺絲鎖緊,壞的換成加大螺絲和墊片 → 支持「鏽蝕螺絲與防水墊片一併更換」

業界資料(非學術)

  • NZ Metal Roofing Manufacturers《New Zealand Metal Roof and Wall Cladding Code of Practice》第 8.4 節 Flashing Cover(紐西蘭金屬屋面製造商協會的業界實務規範,不是國家標準)— 防水性取決於泛水板對屋面板的覆蓋寬度,風壓等級愈高、屋面坡度愈低,屋脊與泛水板需要的覆蓋愈大;浪板波形之間的空隙會讓空氣上下流動,所以浪板需要更大的覆蓋;屋脊等橫向泛水板要做軟邊或切口貼合波形;搭接不能只靠密封膠,水要從搭接上面流過,不是流進搭接縫 → 支持「覆蓋寬度不足時加長或更換」「用貼合波形的軟邊或止水墊封住」「搭接不能只靠密封膠」
  • 同上 Code of Practice 第 8.8 節 Profile Closures — 波形止水墊(closures)用於需要防水與外觀之處,宜用獨立氣泡型,不用含瀝青型 → 支持「浪板止水墊(填塞材)」