密封膠硬化・脫膠|劣化型態|防水百科|宅救補

密封膠硬化・脫膠

劣化を読みとる

  • 補充說明常見於:窗框、伸縮縫、外牆縫

內容

現象

  • 膠變硬、龜裂,或從一側整條脫開

可能原因

  • 材料老化
  • 膠縫尺寸不當或三面黏著,膠被拉斷
  • 膠種選錯,位移能力不足
  • 被著面未清潔或未上底漆

判斷

  • 用手按壓:變硬沒有彈性,或與縫壁分開,就是失效

處理方向

  • 失效的膠需全部割除重打,縫內配置背襯材,避免三面黏著
  • 舊矽酮殘膠要清除乾淨

預防

  • 選對膠種,膠縫尺寸依產品與設計規定

相關詞條

出處

標準・規範

  • 桃園市施工規範第 07921 章「填縫材」(台灣,2017)— 被著面要清潔並上底漆;背襯材依詳圖安裝;並訂有膠縫尺寸規定,對應「被著面未清潔或未上底漆」「膠縫尺寸依產品與設計規定」

學術資料

  • Nečasová、Liška(2020),Materials 13(21):4847 — 實際外牆使用數年後水平縫普遍黏著破壞、硬化;施工不良(膠帶留在縫內、膠層太薄)造成黏著或內聚破壞 — DOI 10.3390/ma13214847
  • 日本建築研究所 No.145 第 5 章(2013,研究機構報告)— 密封防水劣化分黏著破壞、內聚破壞、被著體破壞

施工實績

  • 京都大學農學部總合館現況調查(日本,2004)— 1967、1984 年棟密封膠硬化、失去防水性能,建議重打(診斷實例)
  • 福井海上保安署屋上防水改修工事(日本,2024)— 壓頂接縫舊密封膠拆除後重新注入

相關服務:外牆防水

密封膠硬化・脫膠

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?