伸縮縫・分割縫破壞
劣化を読みとる
- 補充說明常見於:屋頂伸縮縫、保護層分割縫
內容
現象
- 縫內材料擠出、斷裂,蓋板脫落
- 保護層拱起、推裂女兒牆底部
可能原因
- 熱脹冷縮反覆位移
- 保護層沒留分割縫,或縫被砂漿硬物填死
- 周邊沒留緩衝縫
- 防水層硬性封死伸縮縫
判斷
- 看縫兩側是否錯動、高低差
- 看保護層是否拱起、女兒牆底部是否外推裂開
處理方向
- 伸縮縫重做,防水層跨縫預留伸縮量(見節點處理「伸縮縫」)
- 分割縫清除硬物,改填彈性材料
- 保護層拱起:需重做分割縫與周邊緩衝縫
預防
- 大面積保護層留分割縫,周邊留緩衝縫
- 伸縮縫選低模數、位移能力高的密封膠
相關詞條
出處
標準・規範
- GB 50345-2012 局部修訂徵求意見稿 4.7.2、4.7.4(中國)— 塊材與混凝土保護層要設分格縫,縫內填密封或非剛性材料,對應「大面積保護層留分割縫」「改填彈性材料」
- GB 50207-2002《屋面工程質量驗收規範》(中國;已由 GB 50207-2012 取代,2012-10-01 實施)— 剛性保護層與女兒牆之間預留縫隙並嵌填密封材料,對應「周邊留緩衝縫」
學術資料
- Conceição 等(2017),Proelium VII(12) — 「伸縮縫設計不當」列為特有異常,溫度變化列為環境原因
- 日本 RC 建物劣化原因推定表(發行單位與年份未載明)— 混凝土防水保護層熱膨脹會在女兒牆處造成裂縫,保護層未設伸縮目地處會出現裂縫
施工實績
- 國總研 公營住宅改修防水層調查(日本,2016)— 保護防水劣化含「パラペットの押出し」「伸縮目地の異常」(實際建物調查)
- 福井海上保安署屋上防水改修工事(日本,2024)— 既有保護混凝土伸縮目地拆除後以樹脂砂漿補修
- 公共電視伸縮縫漏水修繕案(台北,2022)— 舊伸縮縫系統老化漏水,更換不鏽鋼蓋板
各出處說法比較
- 福井案的保護混凝土伸縮目地以樹脂砂漿補修,本條寫改填彈性材料;兩種做法依設計與現場條件而有差異。