撥水效果衰退|劣化型態|防水百科|宅救補

撥水效果衰退

劣化を読みとる

  • 補充說明常見於:矽烷・矽氧烷撥水處理的外牆、清水混凝土、磁磚縫(俗稱透明防水)

內容

現象

  • 淋水後表面不再形成水珠,很快吸水變深色
  • 原本改善的外牆滲水、室內壁癌又再出現

可能原因

  • 撥水劑會隨使用年數逐漸失效,需定期重塗
  • 施作後出現新裂縫,或裂縫寬度超過撥水劑能處理的範圍
  • 漏水源其實在窗框、裂縫或磁磚空鼓,不是牆面吸水

判斷

  • 淋水觀察表面是否仍撥水、是否很快吸水變色
  • 必要時取樣做吸水試驗,與未處理的部分比較
  • 同時檢查窗框、裂縫等其他進水點

處理方向

  • 裂縫需修補,撥水劑重新施作
  • 較寬的裂縫以灌注或填縫處理(見密封止水型防水)
  • 漏水源在窗框、裂縫時先處理漏水源,不能只靠撥水

預防

  • 依產品與環境條件定期檢查、重塗
  • 撥水劑不能跨越較寬的裂縫,施作範圍內的裂縫需修補

相關詞條

出處

標準・規範

  • ASTM D6489-99(2020)(美國)— 以鑽心試體測撥水處理後混凝土的吸水率,對照未處理試體,支持「必要時取樣做吸水試驗,與未處理的部分比較」(與滲透型防水「矽烷撥水系統」同一出處)

學術資料

  • Ley M.T., Moradllo M.K.(2015)〈Expected Life of Silane Water Repellant Treatments on Bridge Decks〉,Oklahoma DOT/FHWA 報告 FHWA-OK-15-05(研究機構報告) — 多座橋面板調查,矽烷處理使用年數愈長,仍有效的比例明顯下降,支持「撥水劑隨使用年數逐漸失效」(與「矽烷撥水系統」同一出處)
  • Mamaghani I., Moretti C., Dockter B.(2007)〈Application of Sealing Agents in Concrete Durability of Infrastructure Systems〉,North Dakota DOT 報告(研究機構報告) — 矽烷、矽氧烷只對很細的裂縫有效,較寬裂縫要改用其他材料;建議定期重做,支持「裂縫寬度超過撥水劑能處理的範圍」「較寬的裂縫以灌注或填縫處理」「定期重塗」(與「矽烷撥水系統」「矽氧烷撥水系統」同一出處)

各出處說法比較

  • Ley 等(2015)調查的是橋面板的矽烷處理,Mamaghani 等(2007)建議定期重做;本條不寫固定年數,有效年數依產品、基材與日曬雨淋條件而有差異。

相關服務:外牆防水、科技抓漏