隔熱層|補強輔助類防水|防水百科|宅救補
隔熱層
下地と仕上げを支える
- 正式名稱XPS 擠出成型聚苯乙烯隔熱板・隔熱磚
內容
適用
- 屋頂隔熱;倒置式屋面(隔熱板放在防水層上面)
搭配
- 倒置式上方壓重:保護砂漿、隔熱磚或卵石(詳見〈保護層〉)
作用
- 降低屋頂溫度,減少防水層熱脹冷縮與老化
限制
- 倒置式需壓重,避免被風吹起
- XPS 不耐日曬與溶劑,不可外露
- 倒置式選低吸水板材,下方防水層要耐潮濕
- 倒置式隔熱板接縫會讓部分雨水流到防水層上:防水層要坡向落水頭,隔熱板下方要能排水、不可積水(見節點處理「二次排水落水頭・地排」)
出處
標準・規範
- 營建防水丙級學科題庫(題庫B)第 34 題 — 防水層上方可用的隔熱材包括隔熱磚
- 臺北市教育局 屋頂防水翻修參考圖例(2021,台灣地方)— 保護層包括隔熱磚
- ASTM C578-22〈Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation〉(美國)— 模塑(EPS)與擠出(XPS)聚苯乙烯隔熱板的類型與物性,必要性能含熱阻、抗壓、吸水率、透濕率、尺寸穩定性(支持「XPS 擠出成型聚苯乙烯隔熱板」與「選低吸水板材」以吸水率為選用指標;未涉及倒置式屋面)
- GB 50345-2012《屋面工程技術規範》4.4.6 第 3 款(中國)— 倒置式屋面的板狀保溫材料下部縱向邊緣應設排水凹縫;同條局部修訂徵求意見稿(2020)第 3 款 — 保溫層內不得積水,進入保溫層內的水應排出(支持「倒置式隔熱板下方要能排水、不可積水」)
補充資料
- 台北市規範目錄列有 07221「屋頂隔熱」章名
- M.C. Baker、C.P. Hedlin(1972)〈Protected-Membrane Roofs〉,Canadian Building Digest CBD-150,加拿大國家研究院(NRC)(政府研究機構技術文摘,非標準、非學術)— 部分雨水會從隔熱板的對接縫流到防水膜上;良好排水的首要條件是樓板與防水膜都坡向落水頭,隔熱板下方可設排水溝槽幫助排水;隔熱板要以黏著或壓重固定;部分塑膠隔熱板會受紫外線劣化,鋪面與植栽可兼作壓重與防護(支持「倒置式需壓重」「不可外露」「防水層要坡向落水頭、隔熱板下方要能排水」)
相關服務:屋頂防水