二次排水落水頭・地排|節點處理|防水百科|宅救補

二次排水落水頭・地排

取り合いを見る

  • 補充說明浴室、陽台、露台、屋頂花園、倒置式屋面等防水層上方有面材的部位

內容

常見漏點

  • 落水頭、地排只在完成面收水,防水層高度沒有收水孔,滲下的水積在面層下
  • 防水層本身沒有坡向排水口,只靠面層做洩水坡
  • 收水孔被砂漿、黏著劑或泥沙堵塞
  • 防水層沒有包進排水口,水沿管外壁往下滲

處理方向

  • 原理:水穿過磁磚縫、鋪面或保護層後,會流到防水層上;在防水層高度再把這些水收進排水口排走,就是二次排水
  • 面層表面的排水是第一道,防水層上的排水是第二道,兩道排水都要接到排水口
  • 防水層本身就往排水口做洩水坡
  • 排水口選在防水層高度另有收水孔(側面或底部收水、夾環式)的二次排水型
  • 防水層包入排水口,與收水孔所在的承口或夾環連續
  • 收水孔周邊用透水材料隔開,避免被砂漿堵住

搭配材料

  • 二次排水型落水頭・地排
  • 排水板(保護層、覆土下需要導水時)
  • 補強材
  • 密封膠

注意

  • 二次排水只是把滲下的水排走,防水層本身仍要完整連續
  • 防水層上長期積水,常見磁磚縫發霉、白華、地排周邊滲漏
  • 翻修時若舊排水口在防水層高度不能收水,宜依現場評估更換排水口

相關詞條

出處

廠方說法

  • Bauder(英國防水廠商)〈BS 6229:2018 Overview of changes〉(廠商整理的標準修訂摘要,不是標準原文)— 平屋頂設計坡度要保證完成後仍有坡度,倒坡要先改正,沒有寫防水層高度收水

業界資料(非學術)

  • Michael Byrne(1998)〈Mortar Bed Shower Floors〉,JLC(美國業界雜誌)— 夾環式落水頭的下半部是備援排水,滲過磁磚到防水膜上的水由收水孔(weep holes)流進排水管;防水膜下要先做坡,防水膜做平時水會積在收水孔以下,是填縫發霉的主要原因之一;落水頭周圍放透水材料,避免砂漿堵住收水孔 → 支持本條定義、「防水層本身做洩水坡」「收水孔周邊用透水材料隔開」

施工實績

  • (廠商發布案例)PCI Augsburg〈Balcony renovation in Offenbach〉(德國奧芬巴赫,2014 完工,1970 年代住宅的多個陽台)— 原陽台坡度不足或倒坡,磁磚破裂、鬆動;拆除舊磚後重做坡度,鋪防水膜再以流動性黏著劑貼磚,減少空隙,並說明正確鋪貼可降低凍害與白華風險(案例沒有寫到二次排水型落水頭,可參照「防水層做洩水坡」)

補充資料

  • CN112726793B〈一種可加裝固定在地漏落水管側面的二次排水裝置〉,重慶工業職業技術學院,2021(中國專利公報,非標準、非學術)— 浴室磁磚鋪在乾拌砂漿上,水從磁磚縫滲入後積在砂漿層,再沿牆磚黏著層擴散,造成牆面返潮、發霉,嚴重時漏到樓下 → 支持「二次排水」一詞的用法,以及「防水層上積水造成地排周邊滲漏」

各出處說法比較

  • 各出處都沒有以「二次排水」為名的標準條文:美國業界雜誌以淋浴間的夾環式落水頭與收水孔說明,中國專利以浴室地漏說明,英國廠商摘要只談屋面坡度。本條以「二次排水」作為說明用語,排水口型式依產品與現場條件而有差異。「深層排水」一詞,目前在防水規範、學術資料與上列出處中尚未見到用於落水頭・地排的寫法,本條不另並列。

相關服務:屋頂防水

二次排水落水頭・地排

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?