通氣緩衝片|補強輔助類防水|防水百科|宅救補
通氣緩衝片
下地と仕上げを支える
- 正式名稱附通氣溝槽的緩衝片材
內容
適用
- 基面含水、舊屋頂不打除的翻修
搭配
施工方式
- 以局部黏著方式設在 PU 防水層下方
- 片材接縫以專用膠帶貼合
作用
- 讓底下水氣橫向流動排出
- 吸收基面龜裂的應力,防水層不跟著裂
限制
- 要搭配「脫氣筒」,水氣才排得出去
- 立面與節點不鋪緩衝片,改一般補強做法
- 周邊端部要密封,避免雨水進入通氣層
- 有積水或滲漏時需另行排除、止水
出處
標準・規範
- JASS 8/公共建築工事標準仕様書(日本;從古澤 2016 論文轉述)— 兩者都列有 PU 通氣緩衝工法,並訂有脫氣裝置的配置密度(支持「要搭配脫氣筒」)
- 臺北市教育局 屋頂防水翻修參考圖例(2021,台灣地方)— 外露 PU 下方設「通氣緩衝薄片或網」,必要時設「脫氣裝置」;基面潮濕或輕質基材時「得考量採脫氣工法」(支持「基面含水時採用」)
學術資料
- 古澤洋祐(2016)〈ウレタンゴム系塗膜防水の通気緩衝工法における脱気効果に関する研究〉,千葉工業大學博士論文 — 通氣片把基面壓力分散,由脫氣筒排到大氣;實驗中密著試體壓力明顯上升,通氣緩衝試體幾乎沒有上升(支持「讓底下水氣橫向流動排出」)
施工實績
- 日野市立仲田小學校屋上防水修繕(日本)— 平場 PU「通気緩衝工法」+「脱気筒設置工 SUS」
- 千葉市磯辺公民館(日本)— 平場 PU 塗膜防水採通氣緩衝(絕緣)工法,並設脫氣筒