通氣緩衝工法|工法|防水百科|宅救補
通氣緩衝工法
工法を知る
內容
名稱由來
- 在防水層與基面之間鋪設附通氣溝槽的「通氣緩衝片」,兼具「通氣」(讓基面水氣在下方流動、排出)與「緩衝」(吸收基面龜裂的應力)作用,因此稱為通氣緩衝工法。
原理
- PU 防水層做在局部黏著於基面的通氣緩衝片上;基面水氣產生的壓力由通氣層分散,再經「脫氣筒」排到大氣,防止防水層起泡。
適用
- 基面潮濕或是輕質基材的屋面。
- 舊屋頂不打除的翻修,例如隔熱磚不打除、補平後外露施作。
- PU 防水層大面積起泡後的翻修。
- 屋面平面部分;立面與節點不鋪緩衝片。
優點
- 基面含水時較不易起泡。
- 基面龜裂的應力由緩衝片吸收,防水層不跟著裂。
- 可在不打除舊層的情況下翻修。
限制
- 一定要搭配「脫氣筒」,水氣才排得出去;脫氣筒依面積配置。
- 立面與節點不鋪緩衝片,改用一般補強做法。
- 周邊端部要密封,避免雨水進入通氣層。
- 有積水或滲漏的屋面不宜直接施作,需排除積水並止水。
相關系統
出處
標準・規範
- JASS 8(1986 版、2014 版)/公共建築工事標準仕様書(日本;從古澤 2016 論文轉述)都列有通氣緩衝工法的 PU 規格,並依屋面面積規定脫氣裝置的配置
- 臺北市教育局屋頂防水翻修參考圖例(2021,台灣地方)— 外露 PU 下方鋪「通氣緩衝薄片或網」,必要時設「脫氣裝置」;基面潮濕或是輕質基材時「得考量採脫氣工法」,支持「基面含水時採用」
廠方說法
- 日本特殊塗料 Pruflon 型錄 — 全系列取得 JIS A 6021 PU 高伸長形認證,工法有密著、通氣緩衝等
學術資料
- 古澤洋祐(2016)〈ウレタンゴム系塗膜防水の通気緩衝工法における脱気効果に関する研究〉,千葉工業大學博士論文 — 通氣片把基面壓力分散,再從脫氣筒排到大氣;實驗中密著試體的壓力明顯上升,通氣緩衝試體幾乎沒有上升
施工實績
- 日野市立仲田小學校屋上防水修繕(日本)— 平場 PU「通気緩衝工法」+「脱気筒設置工 SUS」
- 千葉市磯辺公民館(日本)— 平場 PU 通氣緩衝做法並設置脫氣筒,原本的舊防水層有拆除