陰陽角|節點處理|防水百科|宅救補

陰陽角

取り合いを見る

  • 補充說明屋頂、浴室、水池

內容

常見漏點

  • 角落應力集中,防水層被拉裂
  • 補強布在角落翹起或沒浸透

處理方向

  • 陰陽角做成圓弧或斜角(依工法與規範)
  • 角部設補強層,與大面防水層連續
  • 補強材跨過角線往兩側延伸

搭配材料

  • 預製陰陽角(片材系統)
  • 補強材
  • 水泥系修坡材料(做 R 角)

注意

  • 直角直接塗佈最容易裂開
  • 片材在角落要裁切補片,不能硬折

相關詞條

出處

標準・規範

  • 營建署施工綱要規範第 07505 章(台灣)— 油毛氈「角隅處均須做成圓弧狀」;聚氨酯防水膜「陽角隅角處均須做成圓弧狀」
  • 國土交通省《建築工事標準詳細図》令和 4 年版(日本)— 規定立上り入隅(立面陰角)做成斜角
  • GB 50345-2012 局部修訂徵求意見稿 5.4.11(中國)— 焊接片材「直角部位應剪成圓弧形」,轉角加同材補強塊,對應「片材在角落要裁切補片」

學術資料

  • 鄧琳久〈室內浴廁防水材料與施工之研究〉(台灣)— 相交直角要以水泥砂漿滾角,對應「做 R 角」
  • 日本建築研究所 No.145 第 5 章(2013,研究機構報告)— 「立上り入隅底部の浮き」列為劣化型態,支持角落是弱點

施工實績

  • 公共電視屋頂防水工程採購案(台北內湖)— 屋面與立牆交接處補做斜角泥作,並納入防水層

各出處說法比較

  • 各出處寫法不同:營建署 07505 寫「圓弧」,日本國交省詳細圖與公視案寫為斜角。本條寫為「陰陽角做成圓弧或斜角(依工法與規範)」,現場常稱做 R 角或導角。

相關服務:屋頂防水

陰陽角

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?