女兒牆與地坪交界|節點處理|防水百科|宅救補
女兒牆與地坪交界
取り合いを見る
- 補充說明屋頂
內容
常見漏點
- 牆地交界裂縫
- 防水層上翻高度不足
- 立面收頭翹起
- 女兒牆身裂縫,水從防水層背後流入
處理方向
- 陰角做成 R 角
- 交界處以補強布加強
- 防水層上翻到足夠高度,收頭固定
- 內側立面裂縫一併處理
搭配材料
- 補強材
- 收頭壓條
- 密封膠
注意
- 收頭上方要有壓頂遮擋或埋入凹槽
- 保護層邊緣與女兒牆之間留緩衝縫
相關詞條
出處
標準・規範
- 營建署施工綱要規範第 07505 章(台灣)— 油毛氈在牆腳轉角加鋪補強層、垂直面上翻、末端以金屬押條固定「防止末端剝離」,對應「交界處以補強布加強」「防水層上翻到足夠高度,收頭固定」
- GB 50345-2012 局部修訂徵求意見稿 4.11.14(中國)— 泛水下要設附加層;低女兒牆捲材收頭用金屬壓條釘壓並用密封材料封嚴
- GB 50207-2002《屋面工程質量驗收規範》(中國;已由 GB 50207-2012 取代,2012-10-01 實施)— 剛性保護層與女兒牆之間預留縫隙並用密封材料嵌填,對應「保護層邊緣與女兒牆之間留緩衝縫」
學術資料
- 日本建築研究所《建築研究資料 No.145》第 5 章防水(2013,研究機構報告)— 劣化型態列有「立上り端部のはく離・口あき」「立上り入隅底部の浮き」「立上り部のずり落ち」,支持牆地交界與立面收頭是劣化重點
施工實績
- 公共電視屋頂防水工程採購案(台北內湖)— 屋面與女兒牆交接處清除鬆動廢泥、補做斜角泥作,防水層延伸到牆面
各出處說法比較
- 各出處寫法不同:台灣 07505 寫「圓弧」,日本國交省詳細圖與公視案寫為斜角。本條寫為「陰角做成 R 角」,R 角在現場泛指圓弧或斜角,做法見陰陽角詞條。