採光罩・天窗周邊|節點處理|防水百科|宅救補
採光罩・天窗周邊
取り合いを見る
- 補充說明鐵皮屋頂、RC 屋頂天窗、採光雨遮
內容
常見漏點
- 採光板與屋面板搭接處
- 固定螺絲孔、防水墊片老化
- 採光板(PC 板、FRP 浪板)老化脆裂
- 天窗框與 RC 開口交界
處理方向
- 老化脆裂的採光板整片更換
- 搭接處、螺絲孔以相關防水膠帶或密封膠封口,墊片一併更換
- 天窗框四周防水層上翻並收頭封口
搭配材料
- 相關防水膠帶
- 與採光板相容的密封膠(依板材廠商指定)
- 附防水墊片的螺絲
- 補強材(RC 開口四周補強)
注意
- 採光板不能承重,作業時不可踩踏,要做好防墜措施
相關詞條
出處
廠方說法
- Palram《SUNTUF 聚碳酸酯浪板技術資料》(以色列採光板廠商)— 部分產品與 SUNTUF 化學上不相容,不得用於安裝;只能使用表列核可的接著劑、矽酮密封膠、雙面膠帶,其他產品可送廠測試相容性 → 支持「部分密封膠與 PC 板不相容,使用前先確認」「與採光板相容的密封膠(依板材廠商指定)」
- Gaco《GacoFlex S2100 over Metal Roof》(廠商施工規範)
補充資料