舊 EPDM 片材|基材別選材|防水百科|宅救補

舊 EPDM 片材

下地から選ぶ

  • 補充說明加硫橡膠片材

內容

先判斷

  • 接縫是否開口、收頭是否翹起
  • 下方隔熱層或基面是否含水

適合

  • 同材膠帶或接著劑修補接縫
  • 清洗並以專用活化底漆處理,搭配相關外露型防水塗料

避免

  • 不清洗、不上專用底漆就直接塗佈,附著差

前處理

  • 高壓水洗去污,完全乾燥
  • 開口接縫需補強
  • 下方隔熱層含水處需局部更換,並以同類片材修復

注意

  • 需經附著試驗確認
  • EPDM 不是熱塑性材料,不能用熱風焊接

相關詞條

出處

廠方說法

  • GAF《Coating Over Existing EPDM》(LAR-5,廠商施工規範)— 要先做含水調查,含水區域切除後換上同類材料,屋面要「clean, dry and tight」;高壓水洗去除影響附著的污物並完全乾燥;上 EPDM 專用活化底漆;開口接縫要加強處理;塗佈前要做附著試驗;低溫、雨、露、霧時不施工 → 支持「清洗並以專用活化底漆處理,搭配相關外露型防水塗料」「下方隔熱層含水處需局部更換」「開口接縫需補強」「需經附著試驗確認」

業界資料(非學術)

  • RCMA Tech Note(美國屋面塗料製造商協會,2025)— PVC、TPO、EPDM 等單層片材各有各的塗裝難題,可能要專用底漆或清洗劑 → 支持「不上專用底漆就直接塗佈,附著差」
  • 【附註】
  • 相容性依產品而異,不確定時以附著試驗確認,並使用原廠指定底漆;各系統細節見五大類系統,材料本身見材料詞條。

相關服務:屋頂防水、外牆防水、工業繩索(蜘蛛人)、科技抓漏

舊 EPDM 片材

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?