舊 EPDM 片材|基材別選材|防水百科|宅救補
舊 EPDM 片材
下地から選ぶ
- 補充說明加硫橡膠片材
內容
先判斷
- 接縫是否開口、收頭是否翹起
- 下方隔熱層或基面是否含水
適合
- 同材膠帶或接著劑修補接縫
- 清洗並以專用活化底漆處理,搭配相關外露型防水塗料
避免
- 不清洗、不上專用底漆就直接塗佈,附著差
前處理
- 高壓水洗去污,完全乾燥
- 開口接縫需補強
- 下方隔熱層含水處需局部更換,並以同類片材修復
注意
- 需經附著試驗確認
- EPDM 不是熱塑性材料,不能用熱風焊接
相關詞條
出處
廠方說法
- GAF《Coating Over Existing EPDM》(LAR-5,廠商施工規範)— 要先做含水調查,含水區域切除後換上同類材料,屋面要「clean, dry and tight」;高壓水洗去除影響附著的污物並完全乾燥;上 EPDM 專用活化底漆;開口接縫要加強處理;塗佈前要做附著試驗;低溫、雨、露、霧時不施工 → 支持「清洗並以專用活化底漆處理,搭配相關外露型防水塗料」「下方隔熱層含水處需局部更換」「開口接縫需補強」「需經附著試驗確認」
業界資料(非學術)
- RCMA Tech Note(美國屋面塗料製造商協會,2025)— PVC、TPO、EPDM 等單層片材各有各的塗裝難題,可能要專用底漆或清洗劑 → 支持「不上專用底漆就直接塗佈,附著差」
- 【附註】
- 相容性依產品而異,不確定時以附著試驗確認,並使用原廠指定底漆;各系統細節見五大類系統,材料本身見材料詞條。