起泡・鼓包|劣化型態|防水百科|宅救補

起泡・鼓包

劣化を読みとる

  • 補充說明常見於:塗膜、片材

內容

現象

  • 防水層像水泡一樣鼓起,按下去軟軟的

可能原因

  • 基面含水,被太陽曬熱後水氣膨脹
  • 底漆不足、層間附著差
  • 一次塗太厚,溶劑包在裡面
  • 片材黏著不實,空氣或水氣留在下方

判斷

  • 割開看泡內有沒有水、出現在哪一層
  • 泡內有水:基面含水或另有進水點,要先找水源

處理方向

  • 閉合、未破裂也不進水的小泡可先觀察;破裂、會進水或在走道上的才割除
  • 起泡處一般以局部割除修補處理,修補處需乾燥
  • 大面積:改通氣緩衝工法+脫氣筒
  • 瀝青捲材、油毛氈:可改絕緣工法+脫氣筒

預防

  • 基面需乾燥,並以底漆封孔
  • 分道施工,不一次厚塗
  • 片材需黏著密實,下方不留空氣

相關詞條

出處

標準・規範

  • 營建署施工綱要規範第 07505 章(台灣)— 「底層須完全乾燥方可舖築防水層」,對應「基面需乾燥」
  • GB 50207-2002《屋面工程質量驗收規範》(中國;已由 GB 50207-2012 取代,2012-10-01 實施)— 保溫層或整平層含水會使防水層起鼓破壞
  • GB 50345-2012 局部修訂徵求意見稿 4.4.5(中國)— 排汽道與排汽口的設置,對應「改通氣緩衝工法+脫氣筒」

業界資料(非學術)

  • 加拿大屋頂承包商協會(CRCA)技術公告 46〈Blistering in Built-Up Roofs〉(1996)— 空隙內的空氣水氣受熱膨脹使防水膜鼓起;可用專用排氣器修補

學術資料

  • 橋田浩、田中享二、小池迪夫(1990)〈屋根防水層のふくれに及ぼす下地コンクリートの要因〉,日本建築學會構造系論文報告集 416 — 起泡主因是基材含水(水蒸氣壓)與透氣性 — DOI 10.3130/aijsx.416.0_35

施工實績

  • 福井海上保安署屋上防水改修工事(日本,2024)— 既有瀝青保護防水改為 PU 塗膜,平面採通氣緩衝工法並設不鏽鋼脫氣筒(支持處理方向,文件未寫原本有起泡)
  • 國土技術政策總合研究所 公營住宅改修防水層劣化問卷調查(日本,2016)— 外露防水的劣化項目含「ふくれ・浮き」(實際建物調查)

補充資料

  • Jones、Garden(1966)〈Properties of Bituminous Membranes〉,Canadian Building Digest CBD-74,加拿大國家研究院(NRC)(技術文摘)— 防水膜內殘留水分會造成隆起、起泡與失去黏著

各出處說法比較

  • CRCA 公告與 NRCA《Professional Roofing》2024 文章都寫:閉合、仍防水的小泡可以先觀察,破裂、會進水或在走道上的才割除修補;本條處理方向已依此列出

相關服務:科技抓漏

起泡・鼓包

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?