起泡・鼓包|劣化型態|防水百科|宅救補
起泡・鼓包
劣化を読みとる
- 補充說明常見於:塗膜、片材
內容
現象
- 防水層像水泡一樣鼓起,按下去軟軟的
可能原因
- 基面含水,被太陽曬熱後水氣膨脹
- 底漆不足、層間附著差
- 一次塗太厚,溶劑包在裡面
- 片材黏著不實,空氣或水氣留在下方
判斷
- 割開看泡內有沒有水、出現在哪一層
- 泡內有水:基面含水或另有進水點,要先找水源
處理方向
- 閉合、未破裂也不進水的小泡可先觀察;破裂、會進水或在走道上的才割除
- 起泡處一般以局部割除修補處理,修補處需乾燥
- 大面積:改通氣緩衝工法+脫氣筒
- 瀝青捲材、油毛氈:可改絕緣工法+脫氣筒
預防
- 基面需乾燥,並以底漆封孔
- 分道施工,不一次厚塗
- 片材需黏著密實,下方不留空氣
相關詞條
出處
標準・規範
- 營建署施工綱要規範第 07505 章(台灣)— 「底層須完全乾燥方可舖築防水層」,對應「基面需乾燥」
- GB 50207-2002《屋面工程質量驗收規範》(中國;已由 GB 50207-2012 取代,2012-10-01 實施)— 保溫層或整平層含水會使防水層起鼓破壞
- GB 50345-2012 局部修訂徵求意見稿 4.4.5(中國)— 排汽道與排汽口的設置,對應「改通氣緩衝工法+脫氣筒」
業界資料(非學術)
- 加拿大屋頂承包商協會(CRCA)技術公告 46〈Blistering in Built-Up Roofs〉(1996)— 空隙內的空氣水氣受熱膨脹使防水膜鼓起;可用專用排氣器修補
學術資料
- 橋田浩、田中享二、小池迪夫(1990)〈屋根防水層のふくれに及ぼす下地コンクリートの要因〉,日本建築學會構造系論文報告集 416 — 起泡主因是基材含水(水蒸氣壓)與透氣性 — DOI 10.3130/aijsx.416.0_35
施工實績
- 福井海上保安署屋上防水改修工事(日本,2024)— 既有瀝青保護防水改為 PU 塗膜,平面採通氣緩衝工法並設不鏽鋼脫氣筒(支持處理方向,文件未寫原本有起泡)
- 國土技術政策總合研究所 公營住宅改修防水層劣化問卷調查(日本,2016)— 外露防水的劣化項目含「ふくれ・浮き」(實際建物調查)
補充資料
- Jones、Garden(1966)〈Properties of Bituminous Membranes〉,Canadian Building Digest CBD-74,加拿大國家研究院(NRC)(技術文摘)— 防水膜內殘留水分會造成隆起、起泡與失去黏著
各出處說法比較
- CRCA 公告與 NRCA《Professional Roofing》2024 文章都寫:閉合、仍防水的小泡可以先觀察,破裂、會進水或在走道上的才割除修補;本條處理方向已依此列出
相關服務:科技抓漏