針孔・氣泡|劣化型態|防水百科|宅救補

針孔・氣泡

劣化を読みとる

  • 補充說明常見於:PU、聚脲、丙烯酸等塗膜

內容

現象

  • 塗膜表面有小氣泡,破掉後留下針尖大小的孔

可能原因

  • 混凝土基面氣孔多,塗佈後孔內空氣往上冒
  • 攪拌太快帶入空氣
  • 一次塗太厚,或在高溫、日曬下施工
  • 基面含水,或底漆沒有把孔隙封住

判斷

  • 看針孔是否貫穿到下層
  • 比對是否集中在基面粗糙、氣孔多的位置

處理方向

  • 針孔處以局部補塗處理
  • 數量多時,宜整面封孔處理

預防

  • 基面孔隙以底漆或封孔材封住
  • 攪拌時避免帶入空氣,分道薄塗
  • 避開高溫曝曬時段施工

相關詞條

出處

標準・規範

  • 營建防水丙級學科題庫 A 03-96 題(亞克力橡膠防水層產生針孔、氣泡的原因);題庫 B 第 124 題(屋頂 PU 施工後產生針孔氣泡的原因)— 支持塗膜針孔、氣泡是常見施工缺陷,原因與基面、施工條件有關

廠方說法

  • Sherwin-Williams 技術說明〈Outgassing and Outgas Bubbles〉— 混凝土都有孔隙;基面溫度上升時孔內空氣膨脹往外逸出,在塗層初期硬化時形成氣泡;在基面溫度下降的時段塗第一道,可減少或避免
  • Mizer(2021-03-24)〈How to Prevent Coating Defects Caused by Concrete Outgassing〉,Euclid Chemical — 空氣經混凝土孔隙膨脹逸出;塗在正在逸氣的表面,空氣被困在塗層下形成針孔;表面溫度上升是會發生逸氣的徵兆,宜在氣溫下降的時段施作

業界資料(非學術)

  • Concrete Decor(轉載 Euclid Chemical 同文)— 表面被油、皂、蠟、灰塵污染或清潔不足,也會造成針孔;厚塗的無溶劑塗層較明顯

相關服務:屋頂防水、外牆防水、工業繩索(蜘蛛人)、科技抓漏

針孔・氣泡

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?