硬化不良・發黏|劣化型態|防水百科|宅救補
硬化不良・發黏
劣化を読みとる
- 補充說明常見於:雙液型 PU、PMMA 等反應硬化塗膜
內容
現象
- 超過產品標示的硬化時間,塗膜仍發黏、偏軟,或局部仍呈液狀
可能原因
- 主劑與硬化劑比例不對
- 攪拌不足、混合不均
- 施工時氣溫、材料或基面溫度不在產品規定範圍
判斷
- 比對產品標示的可使用時間與硬化時間
- 超過硬化時間仍發黏、偏軟,就是硬化不良
處理方向
- 硬化不良的部分無法靠覆蓋補救,需完全清除,依產品規範重新施作
預防
- 主劑與硬化劑需依產品比例計量並充分混合
- 依產品規定的溫度範圍施工,氣溫過低時暫停施工
相關詞條
出處
標準・規範
- 桃園市「平屋頂聚氨酯防水膜(PU)工程施工抽查紀錄表」(桃工施-111年 075051篇 V1,台灣地方)— 施工條件訂有氣溫下限,支持「依產品規定的溫度範圍施工」(與成膜型防水「聚氨酯外露系統」同一出處;未直接談硬化不良)
業界資料(非學術)
- Keith B. Nelson、Joseph D. Rogers(2021)〈Critical Mass: Site mixing of catalyzed resin waterproofing〉,The Construction Specifier 2021 年 4 月 30 日(美國業界雜誌,Failures 專欄)— 樹脂與觸媒比例不當或攪拌不良,會讓樹脂一直發黏或呈液狀而不硬化;比例常依氣溫、材料與基面溫度調整;超過產品標示時間仍軟、發黏要查產品資料;未硬化或硬化不良的材料要從基面完全清除才能重做;建議現場以秤或量杯計量 → 支持「比例不對」「攪拌不足」「溫度不在產品規定範圍」「需完全清除,依產品規範重新施作」「依產品比例計量」
各出處說法比較
- 業界雜誌文章講的是觸媒型樹脂(如 PMMA)的現場調配;雙液型 PU 也有主劑、硬化劑比例與攪拌的要求(見成膜型防水「聚氨酯外露系統」注意「雙液型依比例充分攪拌,否則硬化不良」)。本條把兩者一起列入,實際比例、溫度範圍與硬化時間依產品規範而定。