未乾淋雨・塗膜流失|劣化型態|防水百科|宅救補

未乾淋雨・塗膜流失

劣化を読みとる

  • 補充說明常見於:丙烯酸彈性塗料(防水漆)、乳化瀝青、彈泥等水性或含乳液的塗膜

內容

現象

  • 塗膜還沒乾就遇雨,表面出現流痕、局部變薄或被沖掉,起泡或露出底層
  • 雨水把塗料帶到排水口、牆面,留下塗料痕跡

可能原因

  • 塗膜乾燥前下雨;水性塗膜要一段時間乾燥後才耐雨
  • 低溫、高濕使乾燥變慢,耐雨前的等待時間變長
  • 表面看似已乾,下層仍未乾,被風雨打破後流失

判斷

  • 對照施工時間與當天天氣、溫濕度
  • 檢查流痕、起泡位置,割取小樣或用膜厚計確認剩餘膜厚

處理方向

  • 被沖壞、附著不良的部分需清除,依產品規範補足膜厚,補塗處需乾燥
  • 膜厚不足的範圍一併加塗(詳見〈膜厚不均・薄點〉)

預防

  • 施工前確認天氣,雨前不施工;乾燥硬化前不可淋雨,必要時遮蔽保護
  • 依產品規定的溫濕度施工,低溫、高濕時延長等待時間,氣溫過低時暫停施工

相關詞條

出處

標準・規範

  • 桃園市施工規範第 07111 章「塗液類防潮」(台灣,2017)— 瀝青塗液施工面要乾燥,下雨不施工,對應「雨前不施工」(與性能指標對照「乳化瀝青」、材料詞條「乳化瀝青・橡膠瀝青」同一出處;未直接談淋雨後的劣化)

廠方說法

  • BASF Wall Systems 技術公告〈Wash Off of Uncured Coatings & Finishes〉(2009)— 塗層表面看似已乾硬,下層仍未硬化;風雨會打破表面膜層把塗層沖掉;低溫、高濕時硬化會明顯變慢,硬化前要遮蔽保護 → 支持「表面看似已乾,下層仍未乾,被風雨打破後流失」「必要時遮蔽保護」

業界資料(非學術)

  • George Daisey(2012)〈Early Rain Resistance Marks Next Step in Evolution of Elastomeric Roof Coatings〉,PCI Magazine 2012 年 12 月 3 日(美國塗料業界雜誌;作者任職於材料廠商 Dow Chemical)— 一般水性屋面彈性塗料施工後不久就下雨,可能把塗膜沖離屋面;未硬化的塗膜會被雨沖走或受損,也可能流掉或起泡;水性丙烯酸彈性塗料要乾燥一段時間才算耐雨;高濕、低溫會延長乾燥時間,不建議在相對濕度很高或低溫時施工 → 支持「塗膜乾燥前下雨」「低溫、高濕使乾燥變慢」「流痕、被沖掉、起泡」「依產品規定的溫濕度施工」

各出處說法比較

  • 業界雜誌與廠商公告談的是屋面與外牆的水性丙烯酸塗層,所寫的耐雨時間與溫濕度條件各不相同;本條不寫固定時間與數值,實際等待時間依產品規範與現場溫濕度而定。乳化瀝青部分依桃園 07111 章「下雨不施工」與材料詞條「乳化瀝青・橡膠瀝青」列入。彈泥部分依成膜型防水「彈性水泥系統」注意「乾燥前避免淋雨、踩踏」列入。

相關服務:屋頂防水、外牆防水、工業繩索(蜘蛛人)、科技抓漏

未乾淋雨・塗膜流失

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?