止水帶系統|密封止水型防水|防水百科|宅救補
止水帶系統
すき間をふさぐ
- 正式名稱PVC(聚氯乙烯)・橡膠・鋼板
內容
適用
- 地下室、水池的施工縫與伸縮縫
施工方式
- 預埋在接縫中央,由兩側混凝土包覆
- 澆置時不可偏移、折倒
- 止水帶周邊混凝土要搗實,不可有蜂窩
主材
- PVC 止水帶
- 橡膠止水帶(伸縮縫)
- 鋼板止水帶(施工縫)
- 中孔型止水帶(伸縮縫,吸收變形)
- 外貼式止水帶(貼在迎水面)
搭配
限制
- 必須在結構施工時安裝,事後無法補
- 接頭依材質熱熔、硫化或焊接,不宜只搭接或用膠帶纏;做法依規範與圖說
出處
標準・規範
- 桃工規 03150「混凝土附屬品」(台灣)— 止水帶可用天然橡膠、合成橡膠、可撓性 PVC;PVC 止水帶要符合 CNS 3895;搭接強度、水密性不得低於未搭接的部分;並要求止水帶確實定位
- 桃工施 031502「混凝土附屬品施工抽查程序及標準」(台灣,2024)— 施工縫用 CNS 3895 三球型、伸縮縫用二球或三球型;訂有熔接溫度;要求止水帶固定並置中、中央球體對正接縫
- CRD-C 572-74 Corps of Engineers Specifications for Polyvinylchloride Waterstop(美國陸軍工兵署)— PVC 止水帶規格,訂有接頭抗拉強度要求
- DIN 18197「Sealing of joints in concrete with water stops」(德國;DIN V 18197 為 2005-10 版,DIN 18197 為 2018-01 版)— 混凝土接縫以止水帶密封的標準(標準目錄頁,支持「止水帶用於混凝土施工縫、伸縮縫」)
- DIN 18541-2:2021-01「Thermoplastic waterstops for sealing joints in concrete – Part 2: Material requirements and testing」(德國)
廠方說法
- Sika〈Waterstops〉— 「熱熔焊接是 PVC 止水帶唯一公認的接續方式」;現場自製轉角是常見的失敗原因
學術資料
- Kudobaev, M.K.(2024)〈Study of permeability of the «concrete-waterstop» contact zone for buried structures〉,Bulletin of Civil Engineers 4(105):55-61 — 實驗證實混凝土性質會影響 PVC 止水帶接縫的抗水性(支持「周邊混凝土要搗實」)— DOI 10.23968/1999-5571-2024-21-4-55-61
- Houston, B.J.(1960)〈Investigation of Nonmetallic Waterstops〉,U.S. Army WES Technical Report 6-546(研究機構報告)— PVC、天然橡膠、氯丁橡膠等止水帶的室內試驗與曝曬比較
- Zhang, Z., Zhou, X. & Xu, X.(2026)〈Comparative Experimental and Numerical Study on Waterproofing Techniques for Construction Joints in Mining Tunnel Linings〉,Infrastructures 11(1):13 — 施工品質控制決定施工縫止水效果 — DOI 10.3390/infrastructures11010013
施工實績
- BSB-ZVI Reactor Vessel (Vault) Mat Foundation(美國,2011 規範書,存放在華盛頓州生態局資料庫)— 控制縫、伸縮縫、施工縫用 PVC 止水帶(CRD-C 572),現場對接一律熱熔焊接,禁止搭接、黏著劑、溶劑