止水帶材料(橡膠・PVC・鋼板)|材料詞條|防水百科|宅救補

止水帶材料(橡膠・PVC・鋼板)

材料を知る

  • 英文・別名Waterstop materials

內容

化學成分

  • 澆置混凝土時埋在施工縫、伸縮縫中央或貼在迎水面的帶狀材料,阻斷水沿縫滲入
  • 橡膠止水帶:天然橡膠(順式聚異戊二烯)或合成橡膠(如氯丁橡膠)經硫化交聯成彈性體
  • PVC 止水帶:可撓性聚氯乙烯 –(CH₂–CHCl)ₙ–,加塑化劑成為軟質;屬熱可塑性材料,可熱熔焊接
  • 鋼板止水帶:金屬薄板,以焊接接續
  • 依材質分為橡膠、PVC(熱可塑性)、鋼板

材料物性

  • 埋入混凝土中,延長並阻斷沿縫的水路
  • 橡膠彈性好,適合伸縮縫;PVC 可熱熔焊接,接頭較易現場施作
  • 接頭品質與周邊混凝土是否搗實,決定止水效果
  • 依斷面分為中央球型(有二球型、三球型)與中孔型(吸收伸縮縫變形);依位置分為埋入式(縫中央)與外貼式(貼在迎水面)

工作原理

  • 止水帶橫跨接縫埋在混凝土裡,水要沿縫滲過就必須繞過整個帶寬,滲水路徑被拉長、阻力增加;帶面的肋條與混凝土咬合,進一步阻斷水路
  • 中央球體或中孔位於縫的正中,接縫伸縮或錯動時由球體、中孔變形吸收,止水帶本體不被拉裂;外貼式則貼在迎水面直接擋水

適用場地

  • 地下室外牆與底板的施工縫・冷縫、伸縮縫
  • 水塔・水池、水利構造物、隧道襯砌等混凝土接縫

對應工法

注意

  • 必須在結構施工時安裝,事後無法補
  • 接頭依材質熱熔、硫化或焊接,不能只用膠帶纏;接頭做法依規範與圖說
  • PVC 材料詳見〈聚氯乙烯(PVC)〉;併用的膨脹材料詳見〈遇水膨脹橡膠〉

標準與檢驗

檢驗項目與方法

  • 橡膠止水帶:拉伸強度與伸長率(美國 ASTM D412)、硬度(ASTM D2240)、老化後性能(ASTM D572)
  • PVC 止水帶:比重、硬度、拉伸強度、伸長率、剪切強度、老化與耐鹼、耐鹽水(台灣 CNS 3895 規格、CNS 3896 試驗方法)
  • PVC 止水帶規格與接頭抗拉試驗:美國 CRD-C 572
  • 熱可塑性止水帶材料要求與試驗:德國 DIN 18541-2
  • 彈性體(橡膠)止水帶材料規格與試驗:德國 DIN 7865-2
  • 現場:完工檢查中央球體是否對正縫
  • 學術研究以室內試驗與戶外曝曬比較各種非金屬止水帶

各國標準

  • 台灣:CNS 3895 可撓性聚氯乙烯止水帶(重點:PVC 止水帶的產品規格);CNS 3896(重點:可撓性 PVC 止水帶的試驗方法);桃園市公共工程施工規範第 03150 章「混凝土附屬品」(重點:止水帶可用天然橡膠、合成橡膠、可撓性 PVC,材料試驗與抽樣)、施工抽查程序 031502
  • 大陸:GB 18173.2-2014 高分子防水材料 第 2 部分:止水帶(重點:產品規格)
  • 日本:JIS K 6773 ポリ塩化ビニル止水板(Polyvinylchloride waterstop;重點:PVC 止水帶的產品規格)
  • 美國:CRD-C 572-74 美國陸軍工兵署 PVC 止水帶規格(重點:產品規格與接頭抗拉);ASTM D412(重點:橡膠拉伸試驗方法)、ASTM D2240(重點:橡膠硬度試驗方法)、ASTM D572(重點:橡膠熱與氧老化試驗方法)
  • 德國:DIN 18197 混凝土接縫以止水帶密封(重點:設計與施作);DIN 18541-2:2021 熱可塑性止水帶—材料要求與試驗;DIN 7865-2 彈性體止水帶—材料規格與試驗

補充說明

  • 台灣的公共工程規範把止水帶列為需依標準抽樣試驗的材料,用於防洪牆、地下結構等防水構造時不論數量都要試驗

延伸閱讀

相關詞條

相關劣化

出處

標準・規範

  • 桃園市公共工程施工規範第 03150 章「混凝土附屬品」(台灣)— 止水帶可用天然橡膠、合成橡膠、可撓性 PVC;PVC 止水帶要符合 CNS 3895(K3031),試驗方法依 CNS 3896;天然橡膠與合成橡膠止水帶的拉伸強度、伸長率依 ASTM D412、硬度依 ASTM D2240、老化依 ASTM D572 試驗;表 03150-1 訂有 PVC 止水帶的比重、硬度、拉伸強度、伸長率、剪切強度、老化與耐鹼、耐鹽水項目,並依材料長度抽樣,防洪牆、地下結構等防水構造不論數量都要試驗 — (出處同 密封止水型防水;2026-11-06 補讀試驗條文)
  • 桃園市 031502「混凝土附屬品施工抽查程序及標準」(台灣,2024)— 施工縫用 CNS 3895 三球型、伸縮縫用二球或三球型;完工檢查中央球體對正縫 — (出處同 密封止水型防水)
  • CNS 3895〈可撓性聚氯乙烯止水帶〉(台灣)— 經濟部標準檢驗局標準公報 2025 年第 13 號(2025-07-01)勘誤公告,列出本標準全名與條文更正
  • GB 18173.2-2014 高分子防水材料 第 2 部分:止水帶(大陸)— GB/T 18173.3-2014 標準目錄頁的前言分部清單列「Part 2. Waterstop」,相似標準欄列 GB 18173.2-2014(標準號與名稱)
  • JIS K 6773:1999〈ポリ塩化ビニル止水板〉(日本;英文名 Polyvinylchloride waterstop;取代 1994 版,2007 年修訂單,2003、2011 年確認)— 標準目錄頁
  • DIN 7865-2〈Elastomeric-Waterstops for sealing joints in concrete - Part 2: Material specifications and testing〉(德國)— 彈性體止水帶的材料規格與試驗(標準名稱)
  • CRD-C 572-74 Corps of Engineers Specifications for Polyvinylchloride Waterstop(美國陸軍工兵署)— PVC 止水帶規格與接頭抗拉 — (出處同 密封止水型防水)
  • ASTM D412(橡膠拉伸試驗)、ASTM D2240(橡膠硬度)、ASTM D572(橡膠熱與氧老化)(美國)— 經桃園規範第 03150 章引用為橡膠止水帶的試驗方法(見上列桃園 03150 網址)
  • DIN 18197「Sealing of joints in concrete with water stops」(德國;DIN V 18197 為 2005-10 版,DIN 18197 為 2018-01 版)— 標準目錄頁
  • DIN 18541-2:2021-01「Thermoplastic waterstops for sealing joints in concrete – Part 2: Material requirements and testing」(德國)— 熱可塑性止水帶的材料要求與試驗

廠方說法

  • Sika〈Waterstops〉— 熱熔焊接是 PVC 止水帶公認的接續方式 — (出處同 密封止水型防水)

學術資料

  • Houston B.J.(1960)〈Investigation of Nonmetallic Waterstops〉,U.S. Army WES Technical Report 6-546(研究機構報告)— PVC、天然橡膠、氯丁橡膠等止水帶的室內試驗與曝曬比較 — (出處同 密封止水型防水)
  • Kudobaev M.K.(2024)〈Study of permeability of the «concrete-waterstop» contact zone for buried structures〉,Bulletin of Civil Engineers 4(105): 55–61 — 混凝土性質影響 PVC 止水帶接縫抗水性 — DOI: 10.23968/1999-5571-2024-21-4-55-61 — (出處同 密封止水型防水)
  • Zhang Z., Zhou X., Xu X.(2026)〈Comparative Experimental and Numerical Study on Waterproofing Techniques for Construction Joints in Mining Tunnel Linings〉,Infrastructures 11(1): 13 — 隧道襯砌施工縫用途 — DOI: 10.3390/infrastructures11010013 — (出處同 密封止水型防水)

施工實績

  • 見系統詞條「止水帶系統」(BSB-ZVI 規範書)

補充資料

  • 「補充說明」欄(台灣公共工程規範把止水帶列為需抽樣試驗的材料,防水構造不論數量都要試驗)依桃園 03150 表 03150-1;「檢驗報告常由第三方實驗室依上述標準出具」為一般性說明,不指特定廠商報告。

各出處說法比較

  • 桃工施 031502 允許依圖說搭接,美國 BSB-ZVI 規範與 Sika 資料禁止搭接;本條寫「接頭做法依規範與圖說」,與系統詞條一致。桃園 03150 的試驗項目訂有數值要求,本條只列試驗項目名稱,數值要求以規範原文為準。

相關服務:外牆防水

止水帶材料(橡膠・PVC・鋼板)

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?