聚氯乙烯(PVC)|材料詞條|防水百科|宅救補

聚氯乙烯(PVC)

材料を知る

  • 英文・別名Polyvinyl chloride;防水片材用的是加塑化劑的軟質 PVC(PVC-P)

內容

化學成分

  • 以聚氯乙烯樹脂為主體,加入塑化劑、安定劑等配合劑,壓延或擠出成型的熱塑性防水片材;外露型片材內含纖維補強網或織物,也有背襯不織布的品項
  • 重複單元 –[CH₂–CHCl]–,由氯乙烯單體(CH₂=CHCl)自由基聚合而成
  • PVC 本身是硬質樹脂,要加入塑化劑(常見為酯類化合物)分散在高分子鏈之間,降低玻璃轉移溫度,才成為柔軟可彎的片材
  • 受熱或紫外線時會脫去氯化氫(–HCl),主鏈形成共軛雙鍵而變色、變脆,所以配方要加熱安定劑與紫外線吸收劑
  • 分子含 C–Cl 極性鍵,表層可被特定溶劑溶解後互相融合,因此可以溶劑焊;也屬熱塑性,可熱風焊

材料物性

  • 依用途分外露型(含抗 UV 配方)/非外露型;依構造分均質片/內含纖維補強網/背襯不織布;依特殊性能分一般型/耐根穿刺型(屋頂綠化用)
  • 接縫可熱風焊或溶劑焊,熔合成一體
  • 柔軟、容易做節點,有配套的預製角、管套與 PVC 塗層鋼板
  • 塑化劑會慢慢遷移、流失,片材隨時間變硬、收縮
  • 接觸瀝青、保麗龍(EPS、XPS)時塑化劑遷移加快,要以隔離層隔開

工作原理

  • 片材本身是工廠製成的連續不透水高分子膜,靠膜體阻水;片材之間以熱風或溶劑熔合,接縫與片材本體連成一片,整個屋面成為一張連續的防水膜
  • 外露系統靠機械固定件或接著劑把片材固定在基面上抵抗風揭;覆蓋系統則以壓重層(覆土、卵石或混凝土)壓住

適用場地

  • RC 平屋頂、大面積屋面(外露)
  • 鋼浪板等金屬屋面(機械固定)
  • 綠屋頂、地下室頂板(覆蓋、鬆鋪壓重;屋頂綠化用耐根穿刺型)
  • 埋在混凝土施工縫、伸縮縫中的止水帶(軟質 PVC 製品,材料詳見〈止水帶材料(橡膠・PVC・鋼板)〉)

對應工法

注意

  • PVC 與 TPO 化學性質不同,不能互焊
  • 不可直接接觸瀝青、保麗龍,要以不織布等隔離層隔開
  • 舊 PVC 片材補焊時,表面清潔程度會影響接合品質,宜以試焊確認

標準與檢驗

檢驗項目與方法

  • 拉伸強度、斷裂伸長率:大陸 GB/T 328.9(GB 12952 引用);美國 ASTM D751(塗層織物)、ASTM D638(ASTM D4434 引用);歐盟 EN 12311-2
  • 撕裂強度:大陸 GB/T 328.19、GB/T 529;美國 ASTM D751、ASTM D1004;歐盟 EN 12310-2
  • 不透水性:大陸 GB/T 328.10;歐盟 EN 1928;美國 ASTM D5385(水壓)
  • 低溫彎折:大陸 GB/T 328.15;美國 ASTM D2136;歐盟 EN 495-5
  • 尺寸安定性(加熱伸縮):大陸 GB/T 328.13;美國 ASTM D1204;歐盟 EN 1107-2
  • 人工老化:大陸 GB/T 18244(耐候);美國 ASTM G151/G154/G155(光源曝露)、ASTM D3045(熱老化);歐盟 EN 1297(紫外線+熱+水)、EN 1296(高溫長期老化)
  • 吸水率:美國 ASTM D570
  • 與瀝青接觸後的性質:歐盟 EN 1548
  • 接縫剝離、剪切強度:大陸 GB/T 328.21;歐盟 EN 12316-2、EN 12317-2
  • 耐衝擊、耐靜載、穿刺:大陸 GB/T 20624.2、GB/T 328.25;美國 ASTM D5602(靜態穿刺)、ASTM D5635(動態穿刺);歐盟 EN 12691、EN 12730
  • 耐根穿刺(綠屋頂用):歐盟 EN 13948;韓國 KS F 4938
  • 防水層整體性能評估:韓國 KS F 2622

各國標準

  • 台灣:CNS 10145 合成聚合物薄片系防水膠布(重點:合成高分子防水片材的產品規格;2014 年版取代 CNS 7159、7160、10143、10144、10146);桃園市工程施工規範第 07133 章 塑膠薄膜防水層(重點:地方施工規範,引用 CNS 10145)
  • 大陸:GB 12952-2011 聚氯乙烯(PVC)防水卷材(重點:產品規格,分 H/L/P/G/GL 型,外露、非外露要標示);GB/T 328 建築防水卷材試驗方法系列(重點:試驗方法);GB/T 18244 建築防水材料老化試驗方法(重點:試驗方法)
  • 日本:JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート(重點:合成高分子片材的產品規格)
  • 韓國:KS F 4911 합성고분자계 방수시트(合成高分子系防水片;重點:產品規格);KS F 2622 멤브레인 방수층 성능 시험 평가 방법(重點:防水層性能試驗評估方法);KS F 4938 인공지반녹화용 멤브레인 방수방근재의 방근성능 시험방법(重點:綠化用防水防根材的防根性能試驗方法)
  • 美國:ASTM D4434/D4434M PVC 屋面片材(重點:外露單層屋面用含補強 PVC 片材的規格,分 Type II/III/IV);ASTM D751、D638、D1004、D1204、D2136、D570、D3045、D5602、D5635、D7635、G151/G154/G155(重點:ASTM D4434 引用的試驗方法);ASTM D5385/D5385M(重點:防水膜耐水壓試驗方法)
  • 歐盟:EN 13956 屋面用塑膠・橡膠片材(重點:定義、性能與試驗方法);EN 12311-2、EN 12310-2、EN 1928、EN 495-5、EN 1107-2、EN 1296、EN 1297、EN 1548、EN 12316-2、EN 12317-2、EN 12691、EN 12730、EN 13948(重點:塑膠・橡膠片材的試驗方法)
  • 德國:DIN EN 13956(重點:EN 13956 的德國版);DIN 16726 塑膠片材試驗(重點:試驗方法)

延伸閱讀

相關詞條

相關俗稱

相關劣化

出處

標準・規範

  • CNS 10145-2014 合成聚合物薄片系防水膠布(台灣;已取代 CNS 7159、CNS 7160、CNS 10143、CNS 10144 及 CNS 10146)— 標準號、名稱與版次見【建研所2016】表 2-29「台日中建築防水材料標準一覽表」薄片系列防水材(第 59 頁);【北市教】引用時寫「CNS 10145 防水薄片」(適用 EVA、PVC、EPDM、TPO 等)
  • 【桃園07133】(台灣地方)— 塑膠薄膜防水層章,防水膜應符合 CNS 10145
  • 【題庫】(台灣)工作項目01第67題 — PVC 主成分=聚氯乙烯
  • GB 12952-2011《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》(中國,2011-12-30 發布、2012-12-01 實施,取代 GB 12952-2003)— 分 H 均質、L 背襯織物、P 內增強織物、G 內增強玻纖、GL 內增強玻纖並背襯織物型;引用 GB/T 328.5、328.7、328.9(拉伸)、328.10(不透水)、328.13(尺寸穩定)、328.15(低溫彎折)、328.19(撕裂)、328.21(接縫剝離)、328.25(靜載)、GB/T 528、GB/T 529、GB/T 18244(耐候)、GB/T 20624.2(衝擊)。支持各國標準欄與檢驗欄的大陸方法(目錄頁)— ;報批稿
  • GB/T 328-2007 建築防水卷材試驗方法(系列)、GB/T 18244 建築防水材料老化試驗方法(中國)— 系列名稱見【建研所2016】表 2-29「中國大陸」欄(第 60 頁);各分部由 GB 12952-2011 引用(同上網址)
  • 【JISA6008】(日本)— 合成高分子系ルーフィングシート(同上網址)
  • KS F 4911 합성고분자계 방수시트(韓國)
  • ASTM D4434/D4434M-21(美國)— PVC 片材用於外露單層屋面,要內含補強纖維或織物;分 Type II(生產時加入纖維)、Type III(內含織物補強,可帶織物背襯)、Type IV(內含織物補強且厚度較厚);第 2 章引用 D570 吸水、D638 塑膠拉伸、D751 塗層織物、D1004 撕裂、D1204 高溫線性尺寸變化、D2136 低溫彎曲、D3045 熱老化、D5602 靜態穿刺、D5635 動態穿刺、D7635 塗層厚度、G151/G154/G155 光源曝露。支持檢驗欄美國方法( iTeh 樣本頁)— ;ASTM 頁
  • KS F 2622(膜防水層性能試驗評估方法)、KS F 4938(綠化用膜防水防根材防根性能試驗方法)(韓國,見【KS表】補充)
  • 【EN13956】(歐洲)
  • DIN EN 13956(2013-03)、DIN 16726(2017-08,塑膠片材試驗)(德國,;DIN 官網 DIN EN 13956 頁 )
  • 試驗方法 DIN EN 12311-2 拉伸、DIN EN 12310-2 撕裂、DIN EN 1928 不透水、DIN EN 495-5 低溫彎折、DIN EN 1107-2 尺寸安定、DIN EN 1296 高溫老化、DIN EN 1297 紫外線+熱+水老化、DIN EN 1548 瀝青接觸、DIN EN 12316-2 接縫剝離、DIN EN 12317-2 接縫剪切、DIN EN 12691 衝擊、DIN EN 12730 靜載、DIN EN 13948 耐根(德國,見【BauNetz】,該頁將這些列為塑膠・橡膠片材相關標準)
  • ASTM D5385/D5385M-25〈Standard Test Method for Hydrostatic Pressure Resistance of Waterproofing Membranes〉(美國)

學術資料

  • Pedrosa, A., Del Río, M., Fonseca, C.(2014)〈Interaction between plasticized polyvinyl chloride waterproofing membrane and extruded polystyrene board, in the inverted flat roof〉,Materiales de Construcción 64(316), e037 — 直接接觸 XPS 時 PVC-P 塑化劑遷移、質量損失明顯較大;聚酯不織布隔離效果最好。支持「接觸保麗龍時塑化劑遷移加快,要以隔離層隔開」— DOI 10.3989/mc.2014.008913
  • Pedrosa, A., Del Río, M.(2017)〈Comparative scanning electron microscope study of the degradation of a plasticized polyvinyl chloride waterproofing membrane in different conditions〉,Materiales de Construcción 67(325), e109 — 長期使用的屋面樣本中,接觸 XPS 處有脫氯化氫劣化。支持化學組成欄「脫氯化氫」的劣化機制 — DOI 10.3989/mc.2017.08915
  • 〈Degradation of PVC-P Membranes in Flat Roof Compositions〉,Advanced Materials Research 855:3-6— PVC-P 直接接觸瀝青防水膜與 EPS 都會劣化
  • 【建研所2016】(台灣,研究機構委託報告)第 5.1.1 節(第 242 頁):國內面防水分兩塊市場,一般營造廠以「彈性水泥」及「PU防水塗料」為主,具防水專業之廠商近年則以「聚脲素噴塗料」與「PVC防水薄片」為主流;第 5.1.3 節訪談(第 264–265 頁):目前國內最普遍採用的防水材料仍以 PU 系塗膜、聚合物水泥及 PVC 薄片系防水為主。支持「補充說明」欄的台灣發展(報告未寫引進年代,本條不寫年代)

施工實績

  • 見片材型防水「PVC 外露系統」(材料詞條省略)

補充資料

  • 檢驗欄「台灣常由第三方實驗室(例如 SGS 等)依上述標準出具檢驗報告」為一般性說明,不引用任何特定廠商的報告內容

各出處說法比較

  • 檢驗方法欄的 EN 試驗標準是【BauNetz】列出的塑膠・橡膠片材相關試驗標準;EN 13956 的標準目錄頁只顯示到性能項目(外觀、尺寸、不透水、耐液體化學品、防火、耐冰雹),沒有逐項列出對應的試驗方法標準,本條將這些 EN 試驗標準寫為各項目「可用的試驗方法」。

相關服務:屋頂防水

聚氯乙烯(PVC)

這個網誌中的熱門文章

宅救補防水修繕服務|屋頂、外牆、工業繩索與水管漏水處理

宅救補專業防水工程|高雄・台南・屏東防水服務介紹

防水100Q&A|台南抓漏可以不破壞裝潢先檢查嗎?方法與限制怎麼看?