不飽和聚酯樹脂・FRP|材料詞條|防水百科|宅救補

不飽和聚酯樹脂・FRP

材料を知る

  • 英文・別名Unsaturated polyester resin(UP);FRP=Fiber Reinforced Plastics(纖維強化塑膠),防水用多為玻纖強化;同類另有乙烯基酯樹脂(Vinyl ester)

內容

化學成分

  • 主鏈含碳–碳雙鍵的聚酯溶在苯乙烯單體中成為液態樹脂,加入硬化劑後交聯成熱固性樹脂;以樹脂含浸玻纖蓆積層、硬化而成的就是 FRP 防水層
  • 不飽和聚酯:由不飽和二元酸(如順丁烯二酸酐)、飽和二元酸(如鄰苯二甲酸酐)與二元醇(如丙二醇)縮聚而成,主鏈含 –CH=CH– 雙鍵;依酸成分分鄰苯系、間苯系等
  • 苯乙烯同時是稀釋劑與交聯單體;加入有機過氧化物硬化劑(如過氧化甲乙酮)與促進劑後,自由基共聚交聯成三次元網狀結構
  • 殘留苯乙烯量是判斷硬化程度的指標
  • 乙烯基酯樹脂:由環氧樹脂與甲基丙烯酸反應而成,末端為雙鍵,耐藥品性較佳
  • 防水用多為加入柔性成分的軟質配方;表面接觸空氣會抑制硬化,頂塗常含蠟類
  • 補強材:玻纖蓆(短切氈)、玻纖布

材料物性

  • 強度高、耐磨,可踏行;耐根穿刺
  • 依硬度分一般硬質/防水用軟質(柔性)
  • 硬、伸長率低,基面會動或裂縫多時不適合
  • 硬化時有收縮
  • 苯乙烯氣味重、易燃
  • 積層殘留氣泡、含浸不足處會成為弱點

工作原理

  • 液態樹脂含浸玻纖蓆後,樹脂經自由基交聯硬化、玻纖提供強度,形成硬而連續的積層防水層,靠樹脂的不透水性擋水、靠玻纖承受荷重與抗裂
  • 頂塗含蠟類浮到表面隔絕空氣,使表層完全硬化

適用場地

  • 陽台、平屋頂等可踏行的面(日本住宅常用)
  • 水塔・水池;污水處理場等高酸鹼場所
  • 屋頂花園等需耐根的部位(耐根性試驗通過)

對應工法

  • 以樹脂含浸玻纖蓆、多層積層成膜

注意

  • FRP 層的品質取決於玻纖是否完全含浸、層內有無殘留氣泡
  • 基面要乾燥;施工時保持通風,現場禁止煙火
  • 玻纖蓆黏結劑要配合樹脂種類

標準與檢驗

檢驗項目與方法

  • 硬化後殘留苯乙烯單體含量(氣相層析法):ISO 4901;韓國 KS M ISO 4901
  • FRP 用液狀不飽和聚酯樹脂(可製注型板、積層板):日本 JIS K 6919
  • 耐根性:日本 JASS 8 T-401 竹根試驗

各國標準

  • 日本:JIS K 6919:1992 繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂(2013 年再確認);日本建築學會 JASS 8 防水工事(2014 年版)收錄 FRP 系塗膜防水工法(密著規格)
  • 韓國:KS M ISO 4901(不飽和聚酯樹脂強化塑膠殘留苯乙烯單體含量測定)
  • 歐盟:EAD 030350-00-0402,材料家族列 Glass reinforced resilient unsaturated polyester resins
  • 德國:DIN 18531-2 屋頂、陽台防水用材料(依 ETAG 005/EAD 030350 評定的液態塗膜)
  • ISO:ISO 4901(不飽和聚酯樹脂強化塑膠殘留苯乙烯單體含量)

延伸閱讀

相關詞條

相關俗稱

相關劣化

出處

標準・規範

  • JIS K 6919:1992 Liquid unsaturated polyester resins for fiber reinforced plastics(繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂,日本;2009 年修正、2013 年再確認,現行)— 可製造注型板與 FRP 積層板的液狀不飽和聚酯樹脂
  • KS M ISO 4901(韓國,2013,2018 再確認,現行;對應 ISO 4901:2011,國際)— 以氣相層析法測定硬化後不飽和聚酯樹脂強化塑膠的殘留苯乙烯單體含量,殘留量反映硬化程度,支持「殘留苯乙烯是硬化程度指標」
  • EAD 030350-00-0402(歐洲)— 材料家族列「Glass reinforced resilient unsaturated polyester resins」,支持「防水用為軟質(柔性)配方」
  • ハウスプラス《リフォーム工事 設計施工基準》第10條(日本)— 陽台、平屋頂 FRP 塗膜以多層玻纖蓆積層(規定最少層數)
  • 營建防水丙級學科題庫 01-34 題(台灣技術士題庫)— 環氧樹脂不適合做防水填縫材(環氧與不飽和聚酯同屬硬質熱固性樹脂,與「硬、伸長率低」的說法一致)
  • 日本建築學會 JASS 8 防水工事(2014 年版)— 內政部建築研究所《建築物防水設計技術建立之研究》(2016)表 3-1(p.102)與表 3-35(p.163)整理 JASS 8 的「FRP 系塗膜防水工法.密貼規格」,支持「日本 JASS 8 收錄 FRP 系塗膜防水工法」「對應工法:密著工法」(規格代號與層數不寫入正文)

業界資料(非學術)

  • BauNetz Wissen〈Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff〉— DIN 18531-2 涵蓋依 ETAG 005 評定的液態塗膜(玻纖強化不飽和聚酯屬 EAD 030350 材料家族,頁面本身未舉聚酯產品)

學術資料

  • 神崎滿幸、辻修也、長谷川清勝(2019)〈FRP防水の耐根性評価と劣化状況観察〉,日本建築學會技術報告集 25(61):1035–1038 — 依 JASS 8 T-401 竹根試驗,FRP 防水沒有被根穿透,支持「耐根穿刺」「耐根性試驗」 — DOI 10.3130/aijt.25.1035

補充資料

  • 建築性能基準推進協會、建築研究所〈主要構造部の防耐火性能等に関する大臣認定仕様基準の検討〉(日本,平成30年度;國土交通省網站刊載的檢討報告,非標準、非學術)—「FRP防水」構成為聚酯樹脂+玻纖蓆+緩衝片
  • 同上建研所 2016 報告 pp.44–45 —「FRP 防水材主要為不飽和聚酯樹脂(PET),由主劑及硬化劑所構成之 2 液型防水材,主要使用於具高酸、鹼之場合,如污水處理場等」,支持「補充說明」與「適用場地:污水處理場等高酸鹼場所」(報告英文縮寫 PET 與原文一致照錄,本條正文用 UP) — 同上網址