多硫化物(Polysulfide)|材料詞條|防水百科|宅救補
多硫化物(Polysulfide)
材料を知る
- 英文・別名聚硫橡膠密封膠;簡稱 PS;大陸寫作聚硫密封胶
內容
化學成分
- 以液態聚硫橡膠為主成分、常溫硬化成彈性體的密封膠,多為雙液型,用於需要長期泡水或耐化學品的接縫
- 液態聚硫橡膠:主鏈含二硫鍵,可寫為 HS–(R–S–S)ₙ–R–SH,兩端為硫醇基(–SH)
- 依 ASTM C920 分為 Type S 單液、Type M 多液;建築用以雙液(多組分)型為主
材料物性
- 耐長期泡水,用於水池、施工縫、飲用水池等接縫
- 伸縮性良好,適用於混凝土、金屬窗框、砂漿、石材
- 耐油、耐溶劑性佳,常用於加油站、機場等接觸油料的接縫
- 雙液混合後有可使用時間限制
- 表面硬化後一般不易著色,需要上漆時依產品資料確認
- 依 ASTM C920 另依 Grade、Class、Use 分級;依 ISO 11600 依位移能力分類
工作原理
- 以金屬氧化物等氧化劑使末端 –SH 氧化偶合成 –S–S– 鍵,鏈延長並交聯,常溫硫化成彈性體
- 硬化後的彈性體黏著於縫兩側,隨接縫伸縮變形而維持連續密封;縫底的背襯材使密封膠只黏兩側,變形時不被撕裂
適用場地
- 水塔・水池、飲用水池、污水設施等長期泡水的接縫
- 混凝土、金屬窗框、砂漿、石材的伸縮縫與施工縫
對應工法
注意
標準與檢驗
檢驗項目與方法
- 分級與性能試驗:依美國 ASTM C920 的 Type、Grade、Class、Use
- 依位移能力分類:ISO 11600
- 建築用密封材的試驗方法(拉伸黏著性、耐久性等):日本 JIS A 1439
- 技術要求與試驗方法:大陸 JC/T 483
- 產品規格:韓國 KS F 4910;歐盟 EN 15651-1(外牆接縫用非結構密封膠)
- 現場:附著試驗;基面需清潔並使用底漆
各國標準
- 台灣:桃園市公共工程施工規範第 07921 章「填縫材」(聚硫化物類 PS;重點:材料要求、底漆與附著試驗)
- 大陸:JC/T 483-2022 聚硫建築密封膠(重點:產品技術要求與試驗方法)
- 日本:JIS A 5758 建築用シーリング材(重點:產品規格);JIS A 1439 建築用シーリング材の試験方法(重點:試驗方法)
- 韓國:KS F 4910 건축용 실링재(建築用密封材;重點:建築構件接縫、窗框周邊與玻璃鑲嵌用密封材的種類與品質)
- 美國:ASTM C920-18(2024) Elastomeric Joint Sealants(重點:彈性接縫密封膠的分級與性能)
- 歐盟:EN 15651-1:2017 Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways – Part 1: Sealants for facade elements(重點:外牆接縫與門窗周邊非結構密封膠的定義與要求)
- ISO:ISO 11600:2002 建築接縫材料—密封膠的分類與要求(重點:依位移能力分類)
延伸閱讀
相關詞條
相關俗稱
相關劣化
出處
標準・規範
- 桃園市公共工程施工規範第 07921 章「填縫材」(台灣)— 聚硫化物類(PS)適用於混凝土、金屬窗框、砂漿、石材,伸縮性好;表面硬化後著色不易;二液型混合後有使用時限、不可在太陽直射下混合;並規定基面清潔、底漆與附著試驗 — (出處同 密封止水型防水、節點處理與劣化型態)
- JC/T 483-2022《聚硫建筑密封胶》(大陸)— 以液態聚硫橡膠為主、常溫硫化的多組分建築密封膠 — (出處同 密封止水型防水)
- JIS A 5758〈建築用シーリング材〉(日本)— 標準目錄頁(標準名稱與版次)
- JIS A 1439:2016〈建築用シーリング材の試験方法〉(日本;英文名 Testing methods of sealants for sealing and glazing in buildings;2022 年改版)— 標準目錄頁:建築用密封材的試驗方法,對象為填在金屬、混凝土、玻璃等構材接縫、硬化後黏著於構材以提供水密與氣密的不定形密封材
- KS F 4910〈건축용 실링재〉(韓國,2021-01-26 版,現行)— 標準目錄頁:適用於建築構件接縫、窗框周邊填充與玻璃鑲嵌用的密封材,規定其種類與品質
- ASTM C920-18(2024) Elastomeric Joint Sealants(美國)— 依 Type(S 單液、M 多液)、Grade、Class、Use 分級 — (出處同 密封止水型防水)
- BS 4254:1983 Two-part polysulphide-based sealants(英國,2006 年廢止)— (出處同 密封止水型防水)
- EN 15651-1:2017〈Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways – Part 1: Sealants for facade elements〉(歐盟)— 外牆接縫與門窗周邊非結構密封膠的定義與要求;不適用於非膏狀密封材、室內隔間與油性填縫膏;性能一致性評估與標示在 EN 15651-5
- ISO 11600:2002 Building construction — Jointing products — Classification and requirements for sealants(ISO)— 標準目錄頁(標準名稱、取代 1993 版、2011 年修訂單)
廠方說法
- 「耐油、耐溶劑」目前只見於廠商資料(出處同 密封止水型防水 狀態說明)
學術資料
- Lee T., Rees T., Wilford A.(1992)〈Polysulfide Sealants in Water-Retaining Structures〉,ASTM STP 1168: 47–56 — 長期泡水性能、底漆作用、污水廠長期現場試驗 — DOI: 10.1520/STP24234S — (出處同 密封止水型防水)
- Randazzo S.(1992)〈Sealants for Construction Joints Subjected to Continuous Water Immersion〉,ASTM STP 1168: 57–64 — 多硫化物用於施工縫、飲用水水池 — DOI: 10.1520/STP24235S — (出處同 密封止水型防水)
施工實績
- 見系統詞條「多硫化物密封膠系統」(Dublin Airport、East Bay MUD 配水池)
各出處說法比較
- 桃工規 07921 2.1.1 寫聚硫化物類表面硬化後著色不易;橫濱橡膠 SC-500SL 單液型則標示可上漆(見系統詞條「多硫化物密封膠系統」出處)。各產品不同,本條寫為「表面硬化後一般不易著色,需要上漆時依產品資料確認」。
相關服務:外牆防水