屋頂花園・花台|部位別選材|防水百科|宅救補
屋頂花園・花台
場所から選ぶ
- 補充說明基材:RC+覆土・植栽
內容
常見漏點
- 植物根系穿刺防水層
- 排水不良,覆土長期泡水
- 花台與女兒牆、外牆交界
- 花台排水孔堵塞
覆蓋做法
- 相關耐根穿刺型防水片材覆蓋系統
- 防水層上方的構成(由下而上):防根層(防水層本身不耐根穿刺時)、保護層、排水層、過濾層與覆土
- 小型花台:內側全面做相關覆蓋型防水塗料+保護層,並另加防根層
- 二次排水:排水板、排水層收集的水要接到落水頭,落水頭在防水層・排水層高度要能收水,不能只收覆土表面的水
節點
- 立面上翻高過覆土面,收頭固定並密封
- 落水頭用預製配件,並設檢查口
注意
- 結構荷重是前提條件,覆土吸水後更重
- 一般防水塗膜不耐根穿刺,要用通過耐根試驗的材料或另加防根層
- 覆土後漏水難查修,覆土前宜以試水確認防水層
相關詞條
出處
標準・規範
- FLL 屋頂綠化準則附錄 C/DIN EN 13948(德國、歐洲)— 測試綠屋頂用防水膜、塗膜耐不耐根穿刺,FLL 以長期種植試驗評估 → 支持「要用耐根穿刺型」
業界資料(非學術)
- Building(英國建築業雜誌,2008)〈Green roofing failures: root causes〉— 防水膜要耐根(BS EN 13948:2007);訂有平屋頂最小坡度;覆土之前要做防水層完整性檢測;覆土吸水後荷重會變大 → 支持「覆土前宜以試水確認防水層」「結構荷重是前提條件」
學術資料
- 田中享二、橘大介等(2008)〈Development of Test Procedure for Evaluating Root Resistance of Waterproofing Membranes〉,日本建築學會技術報告集 14(27):13-16,DOI 10.3130/aijt.14.13 — 以多種樹木與草類在溫室長期栽種,看根有沒有穿過防水膜
- Kwon Shi-Won 等(2006)〈Test for Root Penetration Resistance for Waterproofing Layer…〉,韓國混凝土學會學術大會論文集 pp.873-876 — 植物根會鑽進混凝土裂縫,裂縫反覆伸縮就會漏水