排水不良・積水|劣化型態|防水百科|宅救補
排水不良・積水
劣化を読みとる
- 補充說明常見於:RC 平屋頂、陽台、天溝、貼磚浴室
內容
現象
- 雨停後屋面仍有積水,留下水漬、泥沙或青苔
- 貼磚陽台、浴室:表面看不到積水,但磁磚縫長期潮濕、發霉或白華,地排周邊、牆腳返潮或樓下滲水(磁磚下積水)
可能原因
- 洩水坡不足或樓板下陷
- 落水頭堵塞、數量或口徑不足
- 落水頭高於周邊地坪
- 保護層、隔熱磚下方積水排不出
- 二次排水不良:排水口在防水層高度不能收水,或收水孔被砂漿堵住
- 防水層本身沒有做洩水坡,滲過磁磚的水積在防水層上
判斷
- 雨後觀察積水位置與退水時間
- 檢查落水頭、天溝是否堵塞
- 磁磚縫一直不乾:檢查排水口在防水層高度有沒有收水孔、是否堵塞
處理方向
- 清通落水頭,必要時增設(見節點處理「落水頭・排水孔」)
- 坡度不足:以整平層修正坡度,防水層做在正確坡度上(見補強輔助類防水「整平層・洩水坡度層」)
- 積水難改善處,選耐積水材料(見性能指標對照)
- 磁磚下積水:防水層重新做坡,排水口改用二次排水型(見節點處理「二次排水落水頭・地排」)
預防
- 定期清理落葉泥沙,落水頭加防堵罩
- 防水層與保護層都要做足洩水坡
- 貼磚、有保護層的部位,排水口選防水層高度也能收水的二次排水型
相關詞條
出處
標準・規範
- GB 50345-2012 局部修訂徵求意見稿 3.0.11(中國)— 屋面排水系統應保持暢通,防止落水口、簷溝、天溝堵塞和積水
- GB 50207-2002《屋面工程質量驗收規範》(中國;已由 GB 50207-2012 取代,2012-10-01 實施)— 「捲材防水層不得有滲漏或積水現象」;並規定天溝、簷溝縱向要有洩水坡度
業界資料(非學術)
- Michael Byrne(1998)〈Mortar Bed Shower Floors〉,JLC(美國業界雜誌)— 滲過磁磚到防水膜上的水由夾環式落水頭的收水孔排出;防水膜做平時水會積在收水孔以下,是填縫發霉的主要原因之一;落水頭周圍放透水材料,避免砂漿堵住收水孔 → 支持(二次排水補充)「磁磚縫長期潮濕、發霉」「防水層本身沒有做洩水坡」「收水孔被砂漿堵住」
學術資料
- Conceição 等(2017),Proelium VII(12) — 「坡度不足/積水」「雜物堆積」列為一般異常,維護不當(缺少清潔)列為原因
施工實績
- 京都大學農學部總合館現況調查(日本,2004)— 天溝積泥造成屋面積水(診斷實例)
- 公共電視屋頂防水工程採購案(台北內湖)— 換落水頭後以放水測試排水,不順者由廠商修繕
補充資料
- Jones、Garden(1966)NRC CBD-74(技術文摘)— 建議做好排水控制以延長防水膜壽命
- CN112726793B〈一種可加裝固定在地漏落水管側面的二次排水裝置〉,重慶工業職業技術學院,2021(中國專利公報,非標準、非學術)— 浴室磁磚鋪在乾拌砂漿上,水從磁磚縫滲入後積在砂漿層,再沿牆磚黏著層擴散,造成牆面返潮、發霉,嚴重時漏到樓下 → 支持(二次排水補充)「磁磚下積水」「牆腳返潮或樓下滲水」
相關服務:屋頂防水