帷幕牆・玻璃外牆|部位別選材|防水百科|宅救補
帷幕牆・玻璃外牆
場所から選ぶ
- 補充說明基材:鋁框+玻璃・金屬板
內容
常見漏點
- 外側耐候密封膠老化、脫膠
- 膠條老化收縮、脫出
- 框內排水孔堵塞,水積在框內
- 開啟窗周邊
- 帷幕與 RC 結構、女兒牆交界
局部處理
- 耐候密封膠割除重打(選相關適用玻璃、金屬接縫的耐候密封膠)
- 老化膠條更換
- 清通框內排水孔
節點
- 帷幕頂部與女兒牆交界收頭
- 帷幕周邊與 RC 結構交界密封
注意
- 修繕範圍宜依噴水試驗找出的進水點判斷
- 打膠不可封住框內排水孔
- 結構性密封膠負責固定玻璃,修繕要由專業人員評估,不能當一般打膠處理
- 高樓可用吊籠或蜘蛛人(工業繩索)施工
相關詞條
出處
標準・規範
- 公共工程施工綱要規範 第07921章 填縫材(台灣)— 矽酮類適合玻璃對玻璃、玻璃對金屬框,要避免用在混凝土、水泥砂漿之間 → 支持「玻璃、金屬接縫用中性矽酮」
- ASTM C1487-19《Standard Guide for Remedying Structural Silicone Glazing》(美國,2019 年版;2024 年再確認為 C1487-19(2024),取代舊版 C1487-02(2012))— 針對既有結構性矽酮玻璃系統的大規模修繕;修繕要從全面評估開始,修繕設計與施工應由合格人員監督,密封膠製造商宜全程參與修繕設計 → 支持「結構性密封膠修繕要由專業人員評估,不能當一般打膠處理」 — C1487-19)
業界資料(非學術)
- Aeck, R.、Rudisill, J.A.(Rimkus,2024)〈7 steps to investigating curtain wall leaks〉,Building Design + Construction(業界雜誌)— 帷幕牆漏水常見來源:橫豎料內部接頭、周邊膠條與密封膠、排水孔堵塞造成框內積水、開啟窗膠條與五金調整不良;調查要整理漏水紀錄、比對圖說、局部拆檢並做空氣與噴水試驗,修繕方案先現場試作 → 支持「膠條老化」「排水孔堵塞,水積在框內」「開啟窗周邊」「修繕範圍宜依噴水試驗找出的進水點判斷」「打膠不可封住框內排水孔」