女兒牆|部位別選材|防水百科|宅救補
女兒牆
場所から選ぶ
- 補充說明基材:RC・磚牆
內容
常見漏點
- 壓頂裂縫、牆身裂縫
- 與屋頂地坪交界
- 壓頂磁磚縫、欄杆螺栓孔
外露做法
- 壓頂與內側立面接續屋頂防水層
局部處理
- 裂縫填縫或灌注
- 外側立面同外牆做法
節點
注意
- 防水層上翻高度要足夠,收頭要固定
相關詞條
出處
標準・規範
- 第07505章(台灣)— 訂有油毛氈上翻高度;立面末端用金屬押條固定
- 營建防水丙級學科題庫(勞動部技能檢定)— 第 121 題:女兒牆收頭泛水下緣到樓板訂有最小高度;04-10 題:隅角緩衝材用在女兒牆的凹角 → 支持「上翻高度要足夠」「牆地交界做 R 角」
- 臺北市教育局 屋頂防水翻修參考圖例(110 年,設計審查參考,不是單一工程紀錄)— 舊泛水脫落或垂直淨高不足規定值就打除重做;也要檢查女兒牆本身的滲漏
施工實績
- 鳴門市 桑島小學校體育館 屋根防水改修工事(日本德島)— 拆掉舊的鋁押條和密封膠,換新的鋁角押條、重打密封膠
各出處說法比較
- 07505、營建防水題庫、臺北市教育局參考圖例(重做門檻)與日本ハウスプラス規定的上翻高度各不相同。本條不列數值,寫為「上翻高度要足夠」,實際高度依設計圖說與適用規範。