女兒牆壓頂|節點處理|防水百科|宅救補
女兒牆壓頂
取り合いを見る
- 補充說明屋頂、陽台外牆頂
內容
常見漏點
- 壓頂表面裂縫、磁磚或石材縫
- 壓頂與牆身交界
- 欄杆、招牌支架的螺栓孔
處理方向
- 壓頂做向內洩水坡,內側下端做滴水
- 裂縫填縫,塗佈防水並接續內側立面
- 螺栓孔與欄杆根部密封
搭配材料
- 相關外露型防水塗料
- 彈性密封膠
- 補強材
注意
- 壓頂進水會從防水層背後流入屋內
- 壓頂外側接外牆,要一起檢查
相關詞條
出處
標準・規範
- GB 50345-2012 局部修訂徵求意見稿 4.11.14 第 1 款(中國)— 壓頂向內排水坡度不應小於規定值,壓頂內側下端做滴水,對應「壓頂做向內洩水坡」
學術資料
- Conceição 等(2017),Proelium VII(12) — 「壓頂缺陷」(deficient coping)列為平屋頂特有異常
施工實績
- 福井海上保安署屋上防水改修工事(日本,2024)— 鋁製壓頂保留,拆除接縫舊密封膠後重新注入
- 京都大學農學部總合館現況調查(日本,2004)— 1969 年棟砂漿壓頂與女兒牆龜裂、長青苔,建議底下做防水(診斷實例)
各出處說法比較
- GB 50345 4.11.14 寫的是「壓頂內側下端」做滴水(防止水沿內側流到防水收頭),本條寫為「壓頂做向內洩水坡,內側下端做滴水」;外側是否另做滴水,依壓頂構造而定。