整平層・洩水坡度層|補強輔助類防水|防水百科|宅救補
整平層・洩水坡度層
下地と仕上げを支える
- 正式名稱樹脂水泥砂漿・水泥砂漿(整平、做洩水坡)
內容
適用
- 防水層施作前不平整的素地面
- 屋面排水坡度不足、洩水方向不正確處
- 落水頭周邊的洩水斜坡
主材
- 樹脂水泥砂漿(整平;薄層用薄塗型)
- 水泥砂漿、細石混凝土(做洩水坡,或保護層兼做洩水坡)
搭配
- 與上方防水層之間以「底漆」處理附著
- 保留舊屋面時,原有洩水坡度是否足夠是選用重點
施工方式
- 需配合素地面的排水坡度與洩水方向設計
- 以樹脂水泥砂漿修正不平整處,表面要求粉光平整、無孔洞與明顯龜裂
- 落水頭周邊以洩水斜坡導水流入落水頭
作用
- 讓防水層有平整、緻密的底層,膜厚與黏著較均勻
- 讓雨水順著坡度流向落水頭,減少積水
限制
- 整平層、洩水坡度層不是防水層,上方仍要做完整防水
- 要完全乾燥、堅實後才可施作防水層
- 砂漿層含水時,可能使上方防水層起鼓(詳見〈起泡・鼓包〉)
相關詞條
出處
標準・規範
- 臺北市教育局〈屋頂防水翻修工程各工法參考圖例及設計與審查重點〉(2021,台灣地方)— 原有防水層剷除後的不平整素地面以樹脂水泥砂漿整平(薄層用薄塗型);外露工法要確認素地面的排水坡度與洩水方向;落水頭周邊的洩水斜坡用樹脂水泥砂漿;並訂有保護層洩水坡度原則;舊屋面不剷除時要確認原有洩水坡度是否足夠(支持「適用」「主材:樹脂水泥砂漿」「需配合排水坡度與洩水方向」「落水頭周邊以洩水斜坡導水」「保留舊屋面時原有洩水坡度是選用重點」「保護層兼做洩水坡」)
- 公共工程施工綱要規範第 07505 章「屋頂防水層」§3.1.1、§3.2.2(1)A(台灣,營建署)— 防水膜的鋪設面要乾燥;底層應為平整的整體粉光混凝土面或水泥砂漿粉光面,不得有孔洞或明顯龜裂,底層須完全乾燥才可鋪築防水層(支持「表面粉光平整、無孔洞與明顯龜裂」「要完全乾燥、堅實後才可施作防水層」)
- GB 50345-2012《屋面工程技術規範》局部修訂徵求意見稿(中國,2020)4.1.1 第 4 款、4.3.2 — 屋面設計要寫明找坡方式與找坡材料;捲材、塗膜的基層宜設找平層,材料有水泥砂漿、聚合物水泥砂漿、細石混凝土(支持「主材:水泥砂漿、細石混凝土」;大陸稱「找坡層」「找平層」)
- GB 50207-2002《屋面工程質量驗收規範》(已由 GB 50207-2012 取代,2012-10-01 實施)(中國)— 保溫層或找平層含水會使防水層起鼓破壞(支持「砂漿層含水時,可能使上方防水層起鼓」)