RC 平屋頂|部位別選材|防水百科|宅救補

RC 平屋頂

場所から選ぶ

  • 補充說明基材:RC 混凝土

內容

常見漏點

  • 防水層老化龜裂、起泡
  • 女兒牆交界、落水頭、管根、伸縮縫
  • 樓板裂縫、出入口門檻、設備基座

外露做法

  • 相關外露型防水塗料系統(基面含水時用通氣緩衝工法)
  • 相關外露型防水片材系統
  • 相關外露型防水捲材系統
  • 舊屋頂翻修、易積水處:選相關耐積水的外露型防水塗料
  • 兼顧隔熱時:相關噴塗發泡屋面系統

覆蓋做法

  • 相關覆蓋型防水塗料+保護砂漿、貼磚(水泥系柔性塗膜不建議用在屋頂大面)
  • 相關瀝青系防水層+保護層
  • 相關覆蓋型防水捲材・片材+保護層
  • 倒置式隔熱屋面(防水層上鋪隔熱板+壓重)

節點

  • 女兒牆立面上翻收頭
  • 落水頭預製配件+補強材補強
  • 伸縮縫、管根、設備基座需有補強

注意

  • 排水坡度是選材前提:坡度不足時需有「整平層・洩水坡度層」
  • 不打除翻修時,舊層附著與含水狀態是判斷重點
  • 鬆鋪壓重、倒置式需考量屋面荷重
  • 貼磚、保護層、倒置式屋面,雨水會滲到防水層上:防水層本身要坡向落水頭,落水頭在防水層高度也要能收水(二次排水)

相關詞條

出處

標準・規範

  • ASTM D7425/D7425M-25(美國)〈Standard Specification for Spray Polyurethane Foam Used for Roofing Applications〉— 規定屋面用噴塗 PU 發泡(SPF)的種類與物性 → 支持外露做法「聚氨酯噴塗發泡屋面系統(兼顧隔熱時)」(與成膜型防水「聚氨酯噴塗發泡屋面系統」同一出處)
  • 公共工程施工綱要規範 第07505章 屋頂防水層(台灣,國土管理署)— 列出油毛氈、PU、橡化瀝青、改質瀝青防水氈幾種系統;規定女兒牆上翻高度;立面末端用不鏽鋼或鋁押條固定;落水口周邊加強;底層「須完全乾燥」才能鋪
  • 桃園市 第075050章 屋頂防水層工程檢查程序及標準(台灣,2024)— 訂有試水時間、蓄水深度與混凝土含水率上限;坡度依圖說
  • ハウスプラス住宅保証《リフォーム工事 設計施工基準》(日本,住宅瑕疵保險法人)— 訂有陸屋根最小坡度;留下舊防水層翻修、預期有殘留水分時,要設脫氣裝置或改修用落水頭
  • 臺北市教育局 屋頂防水翻修工程(台北,110 年修正版參考圖例,設計審查參考,不是單一工程紀錄)— 三種修繕模式(覆蓋層全剷除/不剷除+保護層/不剷除+外露),用改質瀝青、PVC、EPDM、TPO、PU 通氣緩衝等;落水頭採高腳式;外露工法施工前先確認素地面的排水坡度與洩水方向,不平整處以樹脂水泥砂漿整平,落水頭周邊做洩水斜坡 → 支持注意「排水坡度是選材前提:坡度不足時需有整平層・洩水坡度層」(與補強輔助類防水「整平層・洩水坡度層」同一出處)

廠方說法

  • Bauder〈BS 6229:2018 Overview of changes〉(英國防水廠商整理的標準修訂摘要,不是標準原文)— 平屋頂設計坡度要保證完成後仍有坡度,倒坡要先改正;保護型屋面以鋪面、礫石、植栽頂面為完成面 → 支持(二次排水補充)「防水層本身要坡向落水頭」;「落水頭在防水層高度也要能收水」

學術資料

  • 古賀純子、根本かおり、田中享二等(2013)〈建築物の長期使用に対応した外装・防水の品質確保ならびに維持保全手法の開発に関する研究〉,日本建築研究所 建築研究資料 No.145 第5章(研究機構報告)— 外露瀝青、保護瀝青、改質瀝青、合成高分子片材、外露 PU 各自的參考耐用年數,以及熱、紫外線、水、臭氧造成的劣化
  • 古澤洋祐(2016)〈ウレタンゴム系塗膜防水の通気緩衝工法における脱気効果に関する研究〉,博士論文 — PU 直接塗在混凝土上,基面水分與裂縫會造成破斷和起泡;通氣緩衝層+脫氣筒可以排壓 → 支持「基面含水時用通氣緩衝工法」
  • 楊正龍〈既有住宅漏水型態調查及改善方案之研究〉,第十八屆營建產業永續發展研討會(年份未標,推估 2020 年後)— 屋頂板漏水主因是防水層過了使用年限、外力龜裂;改善包括裂縫補強、重鋪防水與浸水試驗

施工實績

  • 津市市營ぜにやま團地 18 號館 屋上防水改修工事(日本三重縣津市)— PU 塗膜防水(絕緣工法與密著工法)、裝設不鏽鋼脫氣筒、換改修用落水頭
  • 陸上自衛隊 健軍 154 號建物 屋根防水改修工事(日本熊本,2021)— 原本是瀝青防水,改成 PU 塗膜(平面絕緣工法、立面密著工法),裝設脫氣筒

各出處說法比較

  • 營建防水丙級學科題庫(工作項目 01)第 129 題,「樹脂水泥系(水和凝固型)防水材不適用的部位」答案為「屋頂」。本條覆蓋做法以 PU 覆蓋為主,並註明彈泥不建議用在屋頂大面。

相關服務:屋頂防水、外牆防水