RC 混凝土|基材別選材|防水百科|宅救補

RC 混凝土

下地から選ぶ

  • 補充說明屋頂、外牆、地下室、水池

內容

先判斷

  • 含水狀態、表面浮漿、裂縫
  • 起砂強度、脫模劑、舊塗層殘留

適合

  • 多數成膜型、片材型、滲透型都可用

避免

  • 基面含水高時直接密著 反應型塗料,容易起泡

前處理

  • 去浮漿、整平、補裂縫
  • 上耐鹼底漆
  • 水泥基材料改為潤濕或上界面劑

注意

  • 新澆混凝土需經充分養護與乾燥,才適合施作防水層

相關詞條

出處

標準・規範

  • 第07505章、第07121章(台灣)— 防水層施工前混凝土要「完全乾燥」;表面潮濕不能鋪;要清掉乳沫、泥灰、油漬
  • 營建防水丙級學科題庫 — 03-26 題:乳皮、浮漿要鏟除乾淨,用防水水泥砂漿修補;03-34、03-54 題:聚氨酯要求素地乾燥;03-40 題:矽酸質系的素地要「潮濕但不積水」→ 支持「去浮漿」「反應型要乾燥,結晶型要潤濕」

業界資料(非學術)

  • RCMA Tech Note(美國屋面塗料製造商協會,2025)— 混凝土要上底漆封孔;脫模劑、養護劑要先告訴塗料廠 → 支持「脫模劑」「上底漆」

學術資料

  • 古澤洋祐(2016)博士論文 — 密著工法下,混凝土裡的水分會讓 PU 起泡 → 支持「基面含水高時直接密著反應型塗料,容易起泡」
  • Henderson, E., Finch, G., Hubbs, B.(2020)〈Solutions to Address Osmosis and the Blistering of Liquid Applied Waterproofing Membranes〉,ASTM STP1617 pp.177-194,DOI 10.1520/STP161720180085 — 混凝土上液態防水膜的「積水泡」,原因是滲透壓把水推過膜

施工實績

  • 津市 ぜにやま團地 18 號館(日本)— 基面經高壓水洗與聚合物水泥砂漿底層調整,上覆 PU 塗膜

相關服務:屋頂防水、外牆防水